          德国DIN 4102-1标准《建筑材料和元件的燃烧性能-建筑材料的分级-要求和测试》,DIN 4102-1标准将产品的防火等级划分为五个等级,分别为A1、A2、B1、B2、B3等级。

其中A2级试验方法采用Brandschacht方法进行,采用垂直距阵燃烧,点燃源为环状喷灯,试验时间为10min。能够达到A2等级的材料必须满足:样品平均剩余长度不小于350 mm,其中任一样品的剩余长度不小于200 mm;平均烟气温度不超过125℃;任一样品的背面不燃;无其他意外事情。另外,烟密度按照ASTM D 2843(XP2烟箱)和DIN E 53436/37测试,热分解毒性产物按照DIN 53436.1~3测定,潜热按DIN 51900.2测定,释热按照DIN 4102.8C测定。
[attach]2340[/attach]


DIN4102-1 A2 、B1 级Brandschacht 试验装置平面图



B1级:仍采用Brandschacht方法,测试方法与A2一样,评判要求:平均剩余长度不小于150mm,任何一个样品的剩余长度不能0;平均烟气温度不超过220℃;不存在其他意外情况;通过B2测试(测试B1首先得通过B2)。

B2级:采用小喷灯试验法。对于均质材料则可采用边缘点火或表面点火,火焰焰高20mm,45度角点燃,施火时间为15S,试验20S。在20S内,如果火焰顶部没有达到,则通过试验,如果边缘有保护的要加做表面点燃测试。另外如果熔滴点燃下端滤纸则不通过,非均质材料则要提供纵横向样品分别测试。