2017-09-10  来源于:暖通空调净化

设计人员在选择新风口的位置时,应该保证进入系统的空气是新鲜。(如果整个地区都被污染物包围,只能把新风口伸到几百米高的地方了。)
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》50736-2012的第6.3.1条对机械进风口的位置的规定比较笼统、比较原则性,不方便操作。做设计时,需要参考具体建筑类别的规范,比如生物安全实验室、动物房或医院洁净手术部等专门的规范。
[attach]517[/attach]


美国ASHRAE 62.1的对新风口(含可开启门窗和门)距污染源的距离的规定显得明确一些,如下表所示。同时,也可以选择规范性附录B的方法确定新风口距离污染源的距离。附录B给了一个根据排风口风速和稀释比的计算最短距离的算式。
[attach]518[/attach]
空气质量分类(资料性注释):
1类:低污染物浓度,低感官刺激,没有不好的气味
2类:中等污染物浓度,轻度异味(2类空气不一定有害或令人反感,但是不适合补风或循环)
3类:高的污染物浓度,明显的感官刺激或异味
4类:高浓度的烟气或令人不爽的气体,存在潜在的有害颗粒物、生物气溶胶或气体,达到有害的浓度
(标准正文中自称这个分类方法是主观性比较强的。)
距离的定义是指进风口和排风口最近点之间的长度。不是水平或垂直距离,而是直线间距。所以,看表中第5行的规定,可以理解为透气管边沿在新风口上沿正上方1米处是合规的。

至此,我们知道怎么设计了。但是,不知道表中的距离是如何确定的。不知道为什么没有考虑大气风速风向的影响。不知道附录B公式是理论推导的还是经验得来的。