环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。

标题: 美国室内通风标准ASHRAE 62.1-2016简介之三 [打印本页]

作者: guolvfenlitech8    时间: 2017-9-10 14:50
标题: 美国室内通风标准ASHRAE 62.1-2016简介之三

[attach]519[/attach]

2017-09-10  来源于:暖通空调净化
        今天介绍最关键的部分——ASHRAE 62.1是如何确定房间和系统新风量的。本次说房间最小新风量的确定。
大家平时做设计,查手册惯了,可能已经忘记理论上最小新风量是如何确定的。我们从课本或手册里都学过,建筑物引入新风的用途不仅是给室内人员提供氧气,更主要的是稀释人员和室内设施散发的有害和有异味的气态、颗粒物、微生物等污染物,以及补偿排风量。不过,请注意房间总新风量绝对不是分别计算稀释各种有害物的新风量的总和。
先看看我国《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》50736-2012的第3.0.6条的规定。

[attach]520[/attach]

[attach]523[/attach][attach]524[/attach]
        从我们规范的表中可以看出,规范编委用房间功能、人员密度(人员数量/房间面积)这两个要素来确定新风量。这个方法实际上是为了简化设计人员的工作量。数值的背后隐含了很多影响因素,比如,家具的布置密度和家具装修有害物散发量、人员散发量、室外空气二氧化碳的浓度等等。
举个例子,一个会议室,人员需要300 m3/h,家具散发甲醛和苯需要100 m3/h,总新风量不是400 m3/h,而应该是300 m3/h. 因为这300 m3/h新风量可以同时稀释人员散发的CO2、细菌、病毒、Pi等,以及家具散发的有害物,最后从门窗渗出。这个例子中,人员散发有害物是大头。
如果这个房间是大老板的办公室,屋子里就一个人,再算上偶尔来汇报工作的下属(按一个人计算),人员只需要也就60m3/h,这时新风量就不能按人确定了,家具装修应该是主要考虑的因素了。但是,如果只参考规范,我们可能会得出房间新风量60m3/h。
下面,再来看美国人是怎么计算房间新风量的:
        首先确定房间“呼吸区”的新风量Vbz:
Vbz= 每人新风量Rp×人员数量Pz + 单位面积新风量Ra ×房间呼吸区净面积Az
表6.2.2.1给了常用功能房间的Rp和Ra的指标。
[attach]521[/attach]
看来,美国人也是以房间功能、人员数量和房间面积来简化计算过程的。
还以那个老板办公室作例子,比如房间呼吸区净面积92.5m2。
查62.1的表6.2.2.1,办公室最小新风量指标,每人Rp= 0.25 L/s,单位面积Ra= 0.3 L/s·m2.
Vbz= 0.25 × 2 + 0.3 × 92.5 = 28.25 L/s = 101.7 m3/h
这还不算完,标准还考虑了新风到达人员呼吸区的有效性。表6.2.2.2规定顶送顶回的空调送回风方式(热风送风温差大于8°C)的通风有效系数Ez是0.8.
[attach]522[/attach]

那么,大老板办公室的新风量Voz= Vbz / Ez = 101.7 / 0.8 = 127 m3/h
看,美国人想的多吧。
今天就到这,下次介绍标准62.1如何确定系统的新风量。






欢迎光临 环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。 (http://guolvfenlitech.com/) Powered by Discuz! X3.3