环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。

标题: 洁净车间等级划分以及级别标准简介 [打印本页]

作者: guolvfenlitech2    时间: 2022-6-21 11:29
标题: 洁净车间等级划分以及级别标准简介







2022-06-21       环球过滤分离技术网      guolvfenlitech2

[attach]6550[/attach]


 洁净车间指的是将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内的温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,以保证产品可以在稳定良好的环境下生产和制造。

   如今广泛应用于生物制药、医疗卫生、食品日化、电子光学等行业。  
洁净车间分为几个等级,分别为:1级≥百级级≥千级级≥万级≥十万级≥百万级,越排在前面,级别越高,1级是级别最高的。
最常见的是百级到十万级,不同等级还有着不同的等级标准。

  一、空气洁净度等级  
        洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑粒径的粒子最大浓度限值进行划分的等级标准。国内按空态、静态、动态对洁净车间进行测试、验收,符合《GB50073-2013洁净厂房设计规范》、《GB50591-2010洁净室施工及验收规范》。 

 洁净度和控制污染的持续稳定性,是检验洁净车间质量的核心标准,该标准根据区域环境、洁净程度等因素,分为若干等级,常用的有 标准和国内区域行业标准。
[attach]6549[/attach]



[attach]6552[/attach]




[attach]6551[/attach]






 二、洁净车间(洁净室)等级说明 

 等级定义的模式如下:ClassX(atYμm) ,
其中X是无尘室的等级,例如100或10000等等,Y是粒径如0.2μm,0.5μm等,可复选。意思就是使用者规定,该无尘室微粒含量,在这些粒径必须满足该等级的限度。

这样可以减少纷争,以下是几个例子: 

Class1(0.1μm,0.2μm,0.5μm)  
Class100(0.2μm,0.5μm) 
Class100(0.1μm,0.2μm,0.5μm) 
 在Classes100(M3.5)and Greater(Class100,1000,10000....),一般看一个粒径即可。在Classes Less than100(M3.5)(Class10,1....),一般要看多几个粒径。  
第二个技巧是规定无尘室的状态,例如:  ClassX(atYμm),At-rest  供货商就很清楚知道无尘室要在At-rest状态下验收。  
第三个技巧是自订微粒浓度上限,一般在As-built时无尘室都很干净,微粒控制能力测试不易,这时可以干脆把验收上限压低,例如:

Class10000(0.3μm<=10000),As-built 

Class10000(0.5μm<=1000),As-built  

这样做的目的是确保无尘室在Operational状态时,依然有足够的微粒控制能力。

来源于:网络整理,侵权告删      www.guolvfenlitech.com