         高效过滤器的使用期限问题
1、根据公司制定的监测规程定期对洁净厂房进行空气洁净情况的监测,发现有异常情况时如认为是高效过滤器问题则应该进行更换,如送风量下降至70%,有泄漏等;
2、按空调净化系统验证要求定期进行验证,发现异常情况时按要求进行更换;
3、正常生产过程中发现有异常情况时,如压差不合格、感觉不到送风量等时分析原因最后认定是高效过滤器问题时应进行更换;
4、公司文件规定的更换周期:
一般应考虑生产量的大小,容尘量情况等因素,不可盲目规定。


高效过滤器检漏

           高效过滤器泄漏的测试方法用尘埃粒子计数器法:
  通常用小采样量仪器如2.83L/min,以尘埃粒子计数法规定的限度做为判定标准,或发现有明显的粒子数变化。
  操作方法:采样口距离过滤器2至3cm,移动速度5至20mm/s。 DOP或PAO法
  使用仪器:烟雾发生器、检漏器。
  方法:接收器的采样头离过滤器距离约2cm,巡检速度在2~3cm/s以内。
  标准:泄漏率应小于99.99%。
高效过滤器检漏
  1、目的:通过检测高效过滤器的泄漏量,发现高效过滤器及其安装的缺陷,以便及时采取补救措施.
  2、范围:适用于洁净区高效过滤器的检漏.  
  3、责任者:质量部、生产部.  
  4、规程:
  4-1 测试方法:尘埃粒子计数扫描巡检法.
  4-2 测试范围:过滤器的滤材,过滤嚣框架的密封和过滤器组支撑框架之问的连接、支撑框架和固定壁间连接.   
  4-3 检测仪器:尘埃粒子计数器.  
  4-4 检测原理:根据浮游粒子在一定强度的光照下所散射出与其粒径成一定比例关系的光通量原理,粒子散射光经光电转换变成电信号,经放大和计算机处理后被显示粒子当量直径和相应粒子数量.
  4-5  检测程序:
  4-5-l  用尘埃粒子计数器采样头扫描过滤器的出风侧,采样头离过滤器距离约2cm,沿过滤器内边框等巡检,扫描速度低于5cm/s.
  4-5-2 当检测周期为10min时,0.5u m粒子数>20,表明泄漏量超标.需要修补或更换。
  4-5-3 用环氧树脂胶堵漏或紧固螺栓后,再进行扫描巡检.  

4-6检测周期
正常使用时每年至少检测一次,新装高效过滤器应进行检测.
每年检查一次高效过滤器的二端压差,当压差值达到初阻力值的三倍时应给予更换;气流速度降到最低限度,即使更换初中效过滤器仍不能增大时,应更换高效;高效空气过滤器风量为原风量的70%时,应更换高效;高效空气过滤器出现无法修补的渗漏时,应更换高效。
来源于:环球过滤分离技术网   整理于网络


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2024-12-22 09:44 , Processed in 0.607751 second(s), 13 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表