环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。

全国

[切换城市]

打造互联网第一过滤分离技术网,过滤与分离技术解决方案的分享交流平台!
AD虚位以待!AD虚位以待!
查看: 479|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高效过滤器的检漏简介

[复制链接]

该用户从未签到

22

主题

22

帖子

98

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
98
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-30 16:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 nanotech9 于 2021-3-30 17:21 编辑



2021-03-30 环球过滤分离技术网   nanotech9

(ISO14644-3:2005) 检测方法
1.前提条件:风量平衡、风速、风量/换气次数、静压差完成后进行。
2.测试方法:一般选用光度计法,在过滤器上游释放PAO气溶胶气雾,气溶胶浓度一般保持在20~80mg/m3(μg/L),在下游距离被检过滤器表面2cm-3cm处,通过光度计的等动力学采样头以逐行扫描检的方式记录每个过滤器以及安装边框处透出的PAO气溶胶烟雾浓度。还有一种粒子计数器法,其实原理和光度计法一样,都是上游发烟,下游测试泄漏浓度,不是指老式的单纯的尘埃粒子计数器直接测试。
注:
1、气溶胶发生器测量范围应具有0.001-100μg/L。
2、必须是等动力学采样头,否则会影响气流。进入采样头的风速与被采空气的风速偏差不应超过20%。
3、注意发烟浓度,低于20μg/L会降低检漏灵敏度,高于80μg/L长时间检测会造成过滤器污染堵塞。
3.采样头尺寸的确定


注:PAO检漏仪扫描采样口均应采用正方形或者矩形。其实就是利用了流量=风速×截面积的原理,看最后一个公式,风速即采样器入口的实际风速,流量采用仪器的采样量,然后截面积就是采样头的长和宽的乘积。采样头入口的实际风速应在过滤器风速的±20%偏差范围内,才能满足等动力学采样头的要求。
4.确定扫描速度



注:由上式可见,公式的分母是垂直于扫描方向的采样口宽度。
5.判定标准:
每点的检测穿透率(%)=每点检测PAO浓度/上游PAO浓度×100%。
高效过滤器的穿透率与过滤器效率的关系:

记录每只过滤器及边框的最大穿透率,如无特殊规定,最大穿透率应≤0.01%,供需双方可以根据项目的需求写上其他标准。
6.高效过滤器泄漏的补救措施
(1)、边框泄漏一般是安装问题导致,应重新安装,一般都使用液槽密封,密封效果好,机械密封逐渐被淘汰。
(2)、高效过滤器检漏试验中发现泄漏处可以使用专用的胶水进行修补,但单个泄露处面积不能大于总面积的1%,全部泄露处的面积不能大于总面积的5%,否则必须更换过滤器。
对每只过滤器,修补总面积不应大于过滤器滤芯面积的1%,对于单点修补,修补面积不宜大于2cm×2cm。

来源于:网络整理,侵权告删   www.guolvfenlitech.com


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2024-6-18 19:24 , Processed in 0.148493 second(s), 15 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表