环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。

全国

[切换城市]

打造互联网第一过滤分离技术网,过滤与分离技术解决方案的分享交流平台!
AD虚位以待!AD虚位以待!
查看: 316|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

洁净室风淋室运行管理及维护说明

[复制链接]

该用户从未签到

1611

主题

1631

帖子

20001万

积分

管理员

环球过滤分离技术网

Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127

积分
200017911
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-26 17:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式




2021-07-26   环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6


风淋室使用简介:
1、无尘车间内的风淋室门是电子联锁,当一扇门打开时另一扇门自动锁定,切勿同时强迫开关两扇门,系统运行时切勿强迫开关任何一扇门 ;
2、吹淋时间一经设定,切勿随意调节;
3、正常吹淋工作状态下切勿触摸或使用所有控制开关;
4、人或货物感应区内,系统在接受感应后,方能进入吹淋程序;
5、切勿从风淋室内运输大件物品,以免损坏表面及电控件;
6、风淋室内外面板,切勿用硬物?击,以免刮伤;
7、须保持风淋室电器设备部位的良好通风、乾燥;
8、已安装定位的风淋设备,切勿随意移动、整改;如有需要须有专业人员指导,移位须重新校对地面水平,以防门框变形,影响风淋室的正常工作。

风淋室安装检修说明:
1、如需检修、保养设备,必须由接受过专业培训的人员操作;
2、风淋室电路安装在进入门的上方箱体内,打开圆形连接器面板门锁即可维修更换电路板,维修时一定要关掉电源;
3、高效过滤器安装在主箱体的中间段(喷嘴板后面)拆开喷嘴面板即可拆下高效过滤器;(高效过滤器只可更换不能清洗) ;
4、初效过滤器(回风用)安装在风淋室箱体下方两防水连接器侧(即孔板后),拆开孔板即可更换或清洗;
5、风淋室风机安装在风淋箱体侧下方,拆开回风过滤;
6、门磁开关和电子插锁(双门互锁)安装在风淋室塑料连接器门框的中间位?,拆开电锁面部螺丝即可检修维护;
7、安装闭门器本体时,调速阀面向门铰链,且闭门时让门在闭门器的作用下自由关闭,请勿另加外力,否则将可能损坏闭门器。


风淋室常见故障及应急维护措施:
1、风淋室运行吹淋时若可以打开--即锁舌未完全进入锁孔;
2、门出现自锁或吹淋不停机、开门进入感应区不吹淋--即电缆连接器程序已被错误操作而乱,请关总电源后再重新按程序正常启动。
3、此净化设备安装后须派专业电工参与安装、调试及验收; 4、此设备维护、维修须由参与安装、调试及验收专业电工完成,其它人员未经许可不可以任何理由操作面板按钮及拆开面板操作;
5维护后须保留设备原配件,并及时用酒精擦拭、清理部件;


风淋室操作说明:
A程序:
       进门(由外-内走):打开外门,内门通电自锁,风淋室照明灯不?钢连接器点亮,风淋室后,关上外门,系统则语音提示:人或物进入感应区内,当系统检测到感应区内有人或物时,系统自动进入吹淋程序:内外门自动锁定,风机启动开始风淋,系统在预定的时间内开始倒计时,器(孔板)即可进行风机检修、维护;
      光电感开关,安装在风淋室主箱的下方,如需更换必须先拆开回风过滤器(孔板)方向进行;风淋结束后需3秒钟后(注意:此时切勿强迫开门,以免损门的矩形连接器结构)方可推开内门,外门则自动锁锁,人出门后,再关上门,系统返回初始状态,等待下一次使用;
1、如系统在3秒内检测不到风淋室有人,系统返回待机状态(红外检测继续工作);
2、在风淋完成,内门解锁后,?面的人在5秒内没有离开风淋室,系统自动返回待机状态。
B程序:
       出门(由内-外走):打开内门,外门上电锁,可用转速计进行测量,风淋室照明灯航空插头点亮,关上内门,进入风淋室,系统开始检测感应区内是否有人或物;如检测有人或物,内外门解锁,可以任意选择内门或外门出去,人出门后,再关上门,系统返回初始状态;
1、如系统在3秒内检测不到风淋室有人,系统返回初始状态;
2、在出门过程中,如系统检测到有人或物已进入风淋室,在射频同轴连接器内外门解锁后,?面的人5秒内未离开风淋室,系统自动返回初始状态;

C程序:
手动按键:内外门关闭时,按下手动按键,系统即转入风淋过程
1、明灯点亮后,4分钟内没有被再次触发,则自动熄灭。
2、风淋室照明按键:使用"风淋室照明按键"可在任何时候连接器开关风淋室内照明灯;
3、急停按键:当按下急停按键,红色急停指示灯亮,断开所有输出点的电源,再次按下时,系统恢复到初始状态。
4、上调、下调按键:在使用中通过上下调按键调节风淋菲尼克斯连接器延时时间(系统运行时禁止调节),调节范围(10-99秒),调节时间由数码灌显示出来。

来源于:网络整理,侵权告删   www.guolvfenlitech.com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
古往今来连绵不绝,曰恒; 天地万物增益发展,曰大!