|
水系统简介:
集中式中央空调相对于氟系统的小型中央空调来说,室内循环的介质一般是水,所以业内简称为水系统。
水系统的中央空调是个综合工程,需要专门设计,根据工程情况的不同,主机可以有多种选择,一般常见的主机有离心机、水冷螺杆机、风冷螺杆机、风冷涡旋模块机等。
水系统和多联机氟系统的差异:
1.水系统运行比较稳定
多联机:多联机系统内外机之间的管道内为制冷剂,换热方式为直接蒸发式。由于制冷剂在管道内的物态变化(液态变气态/气态变液态)比较复杂且频繁,容易造成有的房间过冷而有的房间却不够冷。
水系统:水系统内外机之间的管道内为循环冷冻水,换热方式为二次换热。由于水的传热性比较稳定,所以整个系统运行比较稳定。
2. 水系统除湿量小,人体舒适度高
家用空调如果长期开机,容易感觉口干舌燥,主要是由于空调在不停除湿,导致房间内湿度不够。
多联机系统:多联机系统的直接蒸发式换热和家用空调的其实是同一种换热方式,容易造成室内机除湿很厉害,人在其中工作容易疲乏不适。
水系统:水系统的二次换热,室内机换热式无需过度除湿,可以让房间内保证比较适宜的湿度,人体舒适度也很好。
3. 水系统比较节能
多联机系统:多联机系统只要外机关机,室内机就不能再进行制冷或者制热;
水系统:水系统中由于水的传热性有一定滞后,所以在下班前半小时或者一小时提前关闭主机,只保证水泵循环,都能满足室内需求。
4. 水系统容易查找故障点
多联机:多联机系统一旦系统有漏点,整个系统中的制冷剂都会全部挥发,影响整个系统使用,而且漏点很难查找。
水系统:水系统如果有漏点,水不会蒸发,只需要关闭故障点附近的阀门即可检修,不影响其他部分的使用。
5. 水系统更适合较大面积的办公场所
多联机:多联机系统最主要的特点是室内只有50%房间以下使用时比较节能,但是对于办公楼来说,日常使用基本会达到70%以上,在这个情况下,多联机并不具备之前的节能优势。一般来说,室内面积在3000平米以下的建筑,可以使用多联机。
水系统:3000平米以上之后,水机从各方面来看都更适合。
多联机氟系统与水系统差异优缺点总结
多联机氟系统优点:
1.用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、在制冷制热时间响应上很迅速。
2.不需要另设空调机房,室外机可放置于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省出地下室用来做停车场,而且不需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,设备管理及维修明显减少。
3.不需专人管理。 安装方便,因为室内外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,所以安装周期较短。 每个房间实行独立控制。
多联机氟系统缺点:
1.造价高。 维修成本高,因为现采用新型混合制冷剂,如果发生制冷剂泄漏,很难找到漏点,并且都需要将制冷剂全部放掉后抽真空才能再次加注,制冷剂的单价一般在100-300元/公斤,只材料费用就要万元。
2. 室内机和室外机安装落差不能超过50米,,配管最长距离不能超过150米,限制了使用范围。
3.当冬季制热时,受气候影响大,为维持制热效果,室内机一般配有辅助电加热器,会自动投入使用,加大能耗。
4.室内机与室外机之间通讯频繁,抗干扰能力差,故障率高。很难增加新风系统。
5.变频多联会产生电磁污染。 因出风温度低,除湿效率高,所以舒适度差。
水系统优点 :
1.通过优秀的设计,可以完全满足舒适的要求,出风温度、湿度相对恒定。
2.适用范围广,不论有无机房、空调使用面积大小,均能有适合的主机选择。
3.可集中控制,统一管理。可分层、分户计量。
4.相对于氟系统来说,投资小,维护简单,维修方便。
水系统缺点如下:
1.施工复杂,需各专业配合。
2.部分主机需专用机房,需专人值守。
3.对冷冻水水质有一要求。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|