一、防静电PVC地面

        简述PVC地板就是指采用聚氯乙烯材料生产的地板。以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,在片状连续基材上,经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。防静电PVC地板是在PVC地板的成份里加入了导电的材料做成防静电地板,具有耐磨性强、耐污性强、韧性好、可选性强、使用寿命更长等特点。
二、主要施工特点、难点


1、基层处理:根据现场情况检测基层是否满足PVC地板施工的平整度、含水率、硬度等,倘若不满足,需进行基层打磨处理,并采用高强水泥自流平进行找平施工,待1天硬化后即可进行PVC地板施工。严禁使用环氧找平,避免配料不当影响不良反应。


2、后期保护:由于PVC地板施工完毕后,其他专业施工会在地板上进行,因此必须采取必要保护措施,并由专人进行监督。例如PVC地板上可铺设地板革加以保护;架子上轮子必须用胶带裹好,避免刮伤PVC地板等。


三、防静电PVC地面施工方案



图1 防静电PVC地板示意图


1、对基础地坪的质量要求
◆ 基础地坪水分含量要求:地坪水分含量在4.5%以下。


◆ 基础地坪平整度要求:2m靠尺误差< 2mm。


◆ 基础地坪硬度要求:水泥沙浆强度(水泥标号)不小于75~100。


◆ 基础地坪其他要求:无空鼓、无裂缝、不起沙、伸缩缝界面处无明显高低差。


2、施工流程:地坪检测→基层处理→水泥自流平施工→铺设导电铜箔→地板铺装→焊缝开槽→地板焊接→系统接地→地板清洁、保护 .

3、具体步骤:◆ 地坪检测:检测内容:水分含量、平整度、硬度。

◆ 地坪预处理:地坪打磨,如有裂缝则采用波型钢条加固,双组份环氧树脂修复。

◆ 基层底涂处理:高分子乳液界面处理剂,封闭基层的毛细孔和缝隙,增强基层的界面附着力,起粘接桥的作用。◆ 水泥自流平施工:基层精找平处理,提高整个地面系统承载和抵抗运动剪切的能力。

◆ 导电铜箔铺设:铜箔规格10×0.03(mm),井字格排列铺设,至少每一张地板下有一条铜箔.

◆ 地板铺装:在自流平表面涂刷导静电地板胶,地板铺贴后用滚筒均匀滚压,使地板与地板胶结合致密,固化时间24小时后,进入下一工序。

◆ 焊缝开槽:用自动开槽机开槽,槽宽3.0mm,槽深为地板厚度的2/3尺寸。

◆ 地板焊接:采用德国WOLFF自动热熔焊接机进行热塑焊,然后修平凸出地板的焊条,焊条与地板界面处平整。

◆ 系统接地:导电网铜箔引出装置与预设地线连接(硬接地)。

◆ 地板清洁:地板完全铺设后,采用地板专用清洁剂进行表面清洗。

◆ 地板蜡保护:为了更好地保护地板及地板的使用寿命,上导静电地板蜡维护。

◆ 施工程序:




4 施工程序
质量控制
◆ 按合同及行业要求进行地板测试、验收,执行标准:防静电PVC地板要求SJ/T11236-2001 《防静电贴面板通用规范》、防静电PVC地板验收:SJ/T10694-2006《电子产品制造防静电系统测试方法》

◆ PVC地板检查内容√ 地板表面不得有空鼓、分层、龟裂现象√ 地板表面无明显不平√ 地板表面无划痕及色差,地板焊缝必须平直光滑√ 导静电地板要求表面电阻及系统电阻值小于1.0×106Ω,防静电地板要求表面电阻及系统电阻值1.0×106Ω ~1.0×109Ω

◆ 保养维护√ 注意保持地板的清洁,每日可用拖把擦去灰尘或用吸尘器进行清扫。√ 根据地面的实际使用情况定期对地面进行清洗,重新上导静电蜡水,一般以半年为周期。√ 工作人员应穿干净工作鞋进出,切忌有棱角、坚硬底盘的仪器设备在地面上拖移,不应让有机溶剂接触PVC地面,忌用橡胶垫、橡胶轮子的设备。√ 定期对防静电设施进行维护和检验

四、注意事项
1、施工中加强成品保护,施工人员必须更换洁净的软底鞋,施工中铺设PVC地板革进行保护。
2、工人施工须佩带安全帽。
3、现场垃圾集中堆放,及时清理。
4、水泥自流平地面施工做好防护措施,严禁无关人员进入施工区。
来源于:网络整理,侵权告删 www.guolvfenlitech.com








本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
古往今来连绵不绝,曰恒; 天地万物增益发展,曰大!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2024-9-28 12:21 , Processed in 0.186793 second(s), 16 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表