|
2018-06-22 guolvfenlitech6
首先我们需要了解什么是空气过滤器?
空气过滤器(Air Filter)是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘。有粗效过滤器,中效过滤器,高中效过滤器及亚高效及高效过滤器共五种型号。各种型号有不同的标准和使用效能。 而根据过滤原理,在过滤器中通常有普通过滤器和静电过滤器(英文简称ESP),何为静电过滤器?静电过滤器,一种空气过滤器,利用高压静电场使微粒荷电,然后被集尘板捕集的空气过滤器。而普通过滤器则是利用滤材等介质进行过滤,通常我们也称之为介质过滤器。与传统过滤器相比,静电过滤器具有效率稳定、阻力低的显著特点。
| | | | | | | |
| | | 运行中静电过滤器效率稳定,使系统始终处于最高效率的保护下;而介质过滤器在开始阶段效率不高,系统得不到应有的保护。 | | | 一般只能一次性使用;在使用过程中,阻力会不断增大直至堵塞 | 运行中静电过滤器阻力稳定,对于系统阻力的影响很小,而且清洗之后阻力会回到初始值;介质过滤器在使用过程中阻力会不断增大直至废弃。 | | | | | | | 第一级板式一般2个月清洗一次,寿命1年;或扔掉。第二级袋式寿命6 个月 | | ASHRAE52.2浅析
近年来,越来越多的国外客户在采购过滤器的时候要求国内厂家提供ASHRAE52.2测试报告.
ASHRAE52.2-《根据颗粒大小的效率测试通用通风空气清洁设备的方法》,它规定了在0.3~10um范围内测量和报告颗粒大小效率的方法。效率数据是通过测量12组颗粒大小得出的。颗粒大小效率实在清洁的过滤器试样上测量的,并且加上5个灰尘加载量的每一个之后再重新进行测量。加载灰尘是ASHRAE合成测试灰尘,其实每个标准其灰尘取样也有所不同,之后再六次效率测定中观察每组颗粒大小中的最低效率,要将其转换成一组新的数值,叫做最小组合效率.之后将这12个数值再分成三组颗粒大小范围,每组四个.这三组包括的颗粒大小范围为为E1:0.3~1.0um、E2:1.0~3.0um、E3:3.0~10.0um。再取每组四个值的平均值,由此得出的三个组合平均效率,分别用E1.E2.E3表示。
再将这三个组合平均效率与ASHRAE 52.2表12-1的要求进行比较,由此确定最小效率报告值,即我们通常所说的MERV Rating(1---16)。这一单一数字,代表了整个测试过程中的最低效率。
此外,该标准还讨论了达到其最终阻力之前过滤器能够保留的相对灰尘总量,也就是DHC即容尘量.
2.ASHRAE52.2实验测试台(以TOPAS为例)
该测试是一项破坏性测试,其模拟过滤器寿命期内的最小效率。
一般通风用 空气过滤器新测试标准ISO 16890标准: 用于一般通风用过滤器的测试和分级。
国际标准化组织(ISO)本周发布了具有里程碑意义的空气过滤行业标准—ISO16890,该标准定义了用于一般通风设备的空气过滤器的测试程序和分级方法。这一新标准第一次为空气过滤行业标准的全球一致化提供了机会,它将取代现有的两种区域性标准: 在美国占主导地位的ASHRAE 52.2和在欧洲占主导地位的EN779:2012。在亚洲和中东,这两种标准同时存在。
而随着新的ISO 16890测试标准推出后,过滤器的效率将以PM1、PM2.5 和PM10这样的分类为基础确定。这样可确保过滤器更有针对性地、以其实际性能的好坏为标准得到评估。较以前的2大标准,ISO16980吸收了优势,摒弃了缺点,提出了非常科学的测试标准和分级系统。最显著优势是要求过滤器的效率测试必须针对颗粒物进行分组,过滤器的效率将由颗粒物的分级PM1、PM2.5、PM10来决定。
ISO 16890分级过滤效率
ISO16890标准与现有标准相比存在哪些差异?
1.相比现有标准,新的测试方法在多方面拥有更高的要求。 这将对过滤器性能提出了更高的要求,从而更好地改善的室内空气品质,保护人类健康。
2.新的测试方法更接近与真实应用环境下的空气过滤器的运行性能。
3.分级方法针对三种不同粒径尺寸颗粒物的过滤器性能(PM1、PM2.5、PM10)。
4.更为重要的是,三种颗粒物中的最小粒径段,即人们通常所说的PM1,是对人类健康最有害的超细颗粒物。
来源于:环球过滤分离技术网
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|