环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。

全国

[切换城市]

打造互联网第一过滤分离技术网,过滤与分离技术解决方案的分享交流平台!
AD虚位以待!AD虚位以待!
查看: 764|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

《洁净室高效过滤器应用指南》-2018发布,10月1日起实施

[复制链接]

该用户从未签到

4

主题

4

帖子

17

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
17
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-11 07:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式




2019-10-11 环球过滤分离技术网 滤膜19

近日,国家标准委员会发布了新版GB/T 36370-2018《洁净室及相关受控环境:空气过滤器应用指南》,将于2018年10月1日起实施。解读如下:



对于ISO5单向流应使用ISO40 H级(最低穿透粒径粒子截留率99.99%)高效过滤器



对于ISO5以下级别的非单向流应使用ISO35 H级高效过滤器(最低穿透粒径粒子截留率99.95%)



ISO35H和ISO40H级过滤器截留效率标准如下:

级别

总体

局部

效率/%

穿透率/%

效率/%

穿透率/%

ISO35H

≥99.95

≤0.05

≥99.75

≤0.25

ISO40H

≥99.99

≤0.01

≥99.95

≤0.05

*局部穿透率由标准MPPS扫描法获得



空调系统末端高效过滤器(包括有隔板过滤器的隔板)不应使用亲水性材料,不宜选用易于滋生微生物的材料。



高效过滤器的滤材一般是玻璃纤维,但不应含有易退降的钠钾含量高的玻璃纤维



应在送风系统设置预过滤器,预过滤器截留效率不低于90%



预过滤段应有简单实用的阻力监测装置,准确直观给出更换过滤器信息。



高效过滤器检漏:

使用粒子扫描法可以考虑将若干组大流量采样头集成或使用多台计数器,以节省时间。



过滤器并非100%阻挡颗粒物,例如,效率99.99%的过滤器,意味着总体上有不超过0.01%的泄漏。



过滤器修补:一般情况下,不建议在安装现场修补过滤器



制药相关领域应用高效过滤器的参考如下:




来源于:环球过滤分离技术网  www.guolvfenlitech.com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2024-12-22 14:48 , Processed in 0.168532 second(s), 16 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表