洁净室压差控制

[复制链接]

该用户从未签到

4

主题

4

帖子

16

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
16
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-20 06:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 nanotech6 于 2021-4-20 06:50 编辑




2021-04-20    环球过滤分离技术网   nanotech6

洁净室无尘室的测试和检测是建设施工单位依据设计单位设计施工图纸,在所有通风和空调设计安装到位后,对一些项目进行的分项分别测试和测定,主要有风量调试和压差调试,洁净度测试,洁净室无尘室室内温、湿度的测定。

(1)风量调试根据设计施工图纸设计计算的送、回管路;设计风量的大小,确定各管路送回风阀门的开启状态,以及各支路风量大小来测试。
(2)洁净度测试:分为

空态条件下测试、静态条件下测试、动态条件下测试,分别测试洁净室无尘室内粉尘的含量。
空态条件下测试是指系统(洁净室无尘室)已处于正常运行状态,但工艺设备、生产人员还未进入情况下测试的。
静态条件下测试是指系统(洁净室无尘室)已处于正常运行状态,工艺设备已经安装完成但未运行,室内没有生产人员的情况下进行测试的。
动态条件下测试是指系统(洁净室无尘室)已处于正常运行状态,工艺设备、生产人员都已工作的情况下进行测试的。






建设施工单位由分别根据以上的测试结果,对在不同的生产环境条件下对粉尘含量浓度测试,以达到建设设计者和建设单位所要求的洁净度等级,保证这个粉尘浓度始终低于这个数值,合格交付建设单位使用。
(3)压差调试:为防止外部污染物进入洁净室无尘室而使室内洁净度增高,要求室内压力保持高于外部压力也就是说在洁净室无尘室内要求不同洁净度房间必须保持一定压力梯度,这样可在室内维持一定的压差下有效避免洁净室无尘室被邻室污染或污染邻室。
压差调试的过程为保证洁净室无尘室换气次数及设备排风和除尘效果,尽量不改变送风量及设备排风机和除尘风机的风量。主要通过调节回风量和系统排风量进行压差调整。《洁净室无尘室设计规范》明确说明洁净室无尘室室内压力保持高于外部压力,则称为正压洁净室无尘室,反之称为负压洁净室无尘室。正压与负压是相对而言,一个洁净室无尘室对大气而言是正压洁净室无尘室,但对另外一个房间而言可能是负压洁净室无尘室。并规定不同等级的洁净室无尘室以及洁净区与非洁净区之间的压差不小于5Pa,洁净区与室外的压差不小于10Pa。

洁净区内各功能房间应顺人净路线为:非洁净走廊、换鞋、一次更衣室、二次更衣室、缓冲间、洁净内走廊。洁净室无尘室内走廊与非洁净区至少维持30Pa正压压差。这种压差建立基本原理是送风量大于回风量、排风量、渗漏风量来维持正压。通过洁净室无尘室的送入风量与排风量+压差风量(余风量)之间达到平衡便建立压差。对全新风空气系统:新风量=排风量+压差风量
对循环空气系统:新风量+回风量=回风量+排风量+压差风量
归根到底洁净室无尘室压差,即新风量=排风量+压差风量,它们之间平衡关系建立.

来源于:网络整理,侵权告删    www.guolvfenlitech.com



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2025-1-5 07:40 , Processed in 0.750468 second(s), 16 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表