一、空气净化的指标:目前国际国内尚无一个评定室内空气质量的详细标准,但对污染物的净化是有一定的指标作为参考的:
1.可吸入颗粒物泛指粒子直径在0.5微米至10微米的粉尘、烟雾等。各国都以每立方米0.15毫克的浓度作为标准。1997年美国批准了对0.2微米可吸入颗粒物控制到0.068毫克/立方米的新标准。在医院、制药、电子、食品等行业一般采用洁净度标准,用100级、10000级、10万级计量。但对一些特殊要求的场合,例如重症病人的监护、治疗、康复、文物档案的收藏、保存及电脑操作室等等,都有一万级或10万级的洁净度要求。
2.空气中微生物总数目前用cfu/m3 来计量即每立方米空气落下的细菌数。医院的手术室、重症监护病房等要求控制在200cfu/m3以下;门、急诊各科室要求控制在500cfu/m3以下;公共场所,例如旅馆、娱乐厅、美容院等必需控制在1500cfu/m3 --4000cfu/m3以下,不同场所有不同的标准。
3.气态污染物 该项污染物种类很多,无法一一列举其名称与标准。目前常用一氧化碳、甲醛、臭氧等项目作为衡量标准。一氧化碳要求控制在5毫克/立方米之内,甲醛要求控制在0.12毫克/立方米之内。
根据国家有关规定,儿童房中的室内环境指标:
a. 二氧化碳:小于0.1%。二氧化碳是判断室内空气的综合性间接指标,如浓度增高,可使儿童感到恶心、头疼等不适;
b. 一氧化碳:小于5毫克/立方。一氧化碳是室内空气中最为常见的有毒气体,容易损伤儿童的神经细胞,对儿童成长极为有害;
c. 细菌总数:小于10个/皿。儿童正处于生长发育阶段,免疫力比较低,要做好房间的杀菌和消毒。
d. 气温:儿童的体温调节能力差,夏季应控制在28C以下,冬季室内温度应在18C以上,但要注意空调对儿童身体的影响,合理使用;
e . 相对湿度:应保证在30-70%之间,湿度过低,容易造成儿童的呼吸道损害;过高则不利于汗液蒸发,使儿童身体不适。
f. 气流:在保证通风换气的前提下,不应大于0.3m/s,过大则使儿童有冷感;
采光照明:桌面照度应不小于100 lX,儿童在书写时,房间光线要分布均匀,无强烈眩光。
g. 噪声:儿童房间的噪声应控制在50分贝以下。噪声对儿童脑力活动影响极大,一方面分散儿童在学习活动时的注意力,另一方面,长时间接触噪声可造成儿童心理紧张,影响身心健康。
4、在室内和家具内采取一些有效的净化措施及材料,可以降低家具释放出的有害气体。中科国环环境技术研究中心已经根据广大消费者要求,研制出了专门吸附甲醛、苯的装置和材料。
二、名词解释
1、0.1μm过滤器在20世纪80年代,指效率比“高效”更高的过滤器。后来,人们对高效过滤器的描述和试验方法更新了,新名词已经取代了“0.1μm过滤器”。
2、209标准对有关洁净室的美国联邦标准FED-STD-209的俗称。国际标准化组织成立洁净室技术委员会(ISO/TC209)时,借用了209这个数字。
3、484mm国产有隔板高效过滤器的经典尺寸。见“KLC高效过滤器尺寸”。
4、863计划1986年3月3日,4位科学家们给党中央写信,提议跟踪世界先进水平,发展我国新技术,半年后,国家出台了《新技术研究发展计划纲要》,简称“863计划”。 过滤器厂商经常拿863说事儿,并成功地将产品卖到863计划的所有角落。863之后的又一个计划是“973计划”。
5、908工程 1990年8月,国家批准的一个大规模集成电路项目。数年后,在上海建的另一个大项目顺口成为909。
6、99.97%传统上,标志高效过滤器的效率指标。
美国最早的高效空气过滤器,对0.3μm粒子的过滤效率达到了99.97%,这一指标在当时有些高不可攀。现在,耸人听闻的效率值是99.999999%。
7、层流罩自带风机的局部高效过滤系统。过去指的是带一个风机的一个或一整列过滤器的系统。现在有时也可能指的是FFU。
8、初阻力Initial Resistance实际使用时或试验条件下新过滤器的阻力,或者,额定风量下新过滤器的阻力。
9、额定风量Rated Airflow制造商声称的名义风量。过滤器是“口罩”,喘气粗细是用户自己的事。没必要对卖方宣称的“额定”量太在意,那里头猫腻多了。
10、粉尘粒径Particle Diameter, Particle Size
答:粉尘的直径,太简单的问题。再问你,一片头屑,一团大肠杆菌,一串未完全燃烧的焦粒,它们的直径是什么?
科技界对粒径的定义争论不休,有时哲学家们也跟着起哄。商界善于协调,经多方妥协,商界的定义是:Diameter of a sphere that produces a response, by a given particle-sizing instrument, that is equivalent to the response produced by the particle being measured.
用激光粒子计数器测量某种粉尘时,该计数器给出的粒径是:与标定仪器所用标准Latex乳胶球(一种具有特定光学性质,体形非常精确的球体)光学信号相当的粒子的直径。
11、高效过滤器HEPA Filter 传统说法:对0.3μm粒子过滤效率≥99.97%的过滤器。
国内通行说法:用钠焰法试验,效率≥99.97%的过滤器。
待修订的国家标准:用钠焰法试验,效率≥99.9%的过滤器。
12、核级过滤器Nuclear Grade Filter核工业有自己的圈子,有自己的质量标准和测试规定。核工业用的各种空气过滤器统称“核级过滤器”。可吸入颗粒物Inhalable Particulate Matter,IP
可能进入人的下呼吸道的微小颗粒物。官方规定的可吸入颗粒物为:每立方米空气中,粒径≤10μm颗粒物的总重量。见“可吸入颗粒物”。
13、光触媒即光催化。“催化”在日语中是“触媒”,很早以前,中国的一些教科书上也称其为“触媒”。
在紫外光的照射下,某些挥发性有机化合物(VOCs)与超细二氧化钛粉末(纳米钛)接触,会转化为无害的二氧化碳分子和水分子。二氧化钛在此起的是催化作用。
中学生明白“催化”,可教授并不见得就知道“触媒”,所以商家打出“光触媒”的旗号。由于沾了纳米的边儿,“光触媒”火了两年后又成了“纳米技术”。
14、过滤效率Efficiency 过滤器捕捉到的粉尘量与进入过滤器粉尘量之比。详见有关效率和测试方法的内容。由于试验方法、试验状态、试验所用的标准粉尘、试验数据的处理方法五花八门,过滤效率值的意义也不同。一般情况下,应在效率指标上注明试验方法。
15、换气次数Air Changes一小时内送风量与室内体积之比。
16、洁净度Cleanliness洁净室或洁净空间单位空间所含某粒径以上颗粒物的限度。洁净学会China Contaminant Control Society
中国洁净学会成立于1982年,因为学会规模不大,按规矩,挂靠在中国电子学会,是个“二级学会”,全称为“中国电子学会洁净技术分会”。同样原因,中国气溶胶学会是挂在中国颗粒学会下的二级学会。
17、净化设备厂Purification Equipment Factory早期的空气和水洁净设备制造业领头羊改名为“净化设备厂”,20世纪80~90年代涌现的众多同类企业跟着叫这个名。一直没人考证出谁第一改名,有的说是蚌埠(原蚌埠绝缘材料厂,后蚌埠净化设备厂),更多人说是苏州(原苏州轧制厂,后苏州净化设备厂,现苏净集团),也有人说是天津(原天津市第二无线电专用设备厂,后天津净化设备厂)。现在,净化设备厂们又都改叫“公司”了。许多净化设备厂生产空气过滤器。
18、滤清器 用于汽车、内燃机、压缩空气等行业的空气过滤器。多为圆筒状,采用特殊的木浆纤维或化学纤维滤纸。英文同样为Filter。因属于不同的制造和应用领域,那些行业的人更喜欢称其为“滤清器”。容尘量Dust-holding Capacity用规定试验方法,使用标准人工粉尘,达到规定或协议的终止试验条件时,过滤器容纳特定人工粉尘的重量,见“容尘量”。滤清器行业的高人将我们直译的“容尘量”译为“纳污量”。
19、使用寿命Life-expectancy过滤器阻力达到规定终阻力的时限,或用户认为过滤器该报废的时限。
若想难为过滤器推销员和空调设计师,使用寿命是个令你解闷儿的议题。
透过率Penetration
透过率= 1 – 过滤效率
透过率也称“穿透率”。
20、亚高效过滤器国内特有产品,钠焰法效率≥95%的过滤器。
国外同类效率的产品(H10)主要用于高效过滤器的预过滤。
21、终阻力Final Resistance 判定过滤器报废的阻力指标,见“过滤器阻力”。
经用户与试验者协议确定终止过滤器发尘试验的阻力指标,见“容尘量”。
22、驻极体Electrets 能够长期储存空间电荷和偶极电荷的电介质材料。
“驻”乃长驻,“极”指极性或电荷,即长期带静电的材料。在过滤行业,驻极体指带静电的化学纤维滤材,如通风过滤器用的PP滤材、高效过滤器用的PTFE滤纸。集成电路制造业对气载分子污染物的分类。A代表酸性气体(Acids),B代表碱性气体(Bases),C代表可凝聚化合物(Condensables),D代表其它掺杂气体(Dopants)。
23、Absolute Filter,绝对过滤器早期国外某公司为有隔板高效过滤器起的商品名,对应过滤效率99.97%(0.3mmDOP)。
24、AC fine (Air Cleaner Test Dust, fine),AC美国规定用于过滤与除尘设备性能试验的标准粉尘,除中国和日本之外各国通用。该粉尘取自美国亚利桑那荒漠地区,俗称Arizona Road Dust。
在AC细灰中掺入规定量的短纤维和碳黑,就成了过滤器试验常用的ASHRAE标准粉尘。
国际标准化组织ISO规定用AC细灰测量汽车滤清器的过滤效果。
25、Aerosol,气溶胶固体或液体颗粒物与气体形成的一种相对稳定的悬浮体系。
国际上,搞过滤理论的人多数参与气溶胶学会的活动,但搞过滤应用的人更喜欢在暖通空调行业扎堆儿。
26、AFI (Air Filter Institute),美国空气过滤研究所)过滤效率的试验方法计重法和比色法首先由AFI使用,有人称AFI效率。若见到“AFI效率”,你要自己判别是计重效率(Arrestance)还是比色效率(Dust-spot)。
27、AHU (Air Handling Unit),中央空调器 中央空调是最经常见到空气过滤器的地方。
28、Air Filter,空气过滤器用在中央空调和洁净室时,称为空气过滤器;用在活塞发动机和小型空压机上,它叫空气滤清器。
29、AMC(Airborne Molecular Contaminant),气载分子污染物半导体制造业对分子污染物的称呼。
30、Arrestance,计重效率 对低效率过滤器采用计重法得出的效率。
31、ASHRAE Efficiency用美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ASHRAE 52.1规定方法测出的效率。一般指的是比色法(dust-spot)效率,有时也称NBS效率、AFI效率。
32、b值描述液体过滤材料和液体过滤器过滤效果的一个常用参数。b值也称过滤比。b值是透过率的倒数,与过滤效率的关系为:过滤效率= 1 –1/b
b5 = 200,表示粒径为5mm的颗粒,200个中有一个透过。
33、Cellulose Media, 木浆滤纸以木质纤维(木浆)为主要原料的过滤纸。木浆滤纸是制作滤清器的最常见过滤材料。
34、Chemical Filter,化学过滤器在空调领域,化学过滤器一般指的就是活性炭过滤器。
35、CNC(Condensation Nucleus Counter) 凝结核计数器以微小粉尘为核,凝结了其它物质,使颗粒增大,仪器就可以检测到它。在过滤器的试验中CNC可用于高效过滤器的扫描试验、滤材的检测。
36、Deep-Pleat对传统有隔板过滤器的习惯称呼。
37、DOP 邻苯二甲酸二辛酯DOP为塑料工业一种常用增塑剂,也是一种常见清洗剂。用0.3mm的DOP液滴做粒子,测量高效过滤器得出的过滤效率称为“DOP效率”。
38、Dust-Spot,比色法多年来国际流行的,对一般通风用过滤器的测试方法。
39、Efficiency过滤效率
40、Fiberglass,玻璃纤维常见过滤材料。
41、FFU (Fan Filter Unit)自带风机的高效过滤单元。当代集成电路生产中高洁净度厂房流行过滤装置。
欧洲对过滤器的分类代号,用的是德语字头。G代表Grob,F代表Fein,H为HEPA,U为ULPA。GMP (Good Manufacture Practice),药品生产质量管理规范,GMP是制药厂必须执行的强制性标准。
42、HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter,高效过滤器对0.3mm尘埃粒子过滤效率≥99.97%,并且经过规定方法检验合格的过滤器。
家用电器中的HEPA是一般指用HEPA滤纸制作的过滤器。
43、HEPA Diffuser,高效过滤风口装有高效过滤器的非均匀流洁净室送风装置。
44、HEPA Panel洁净室用无隔板高效过滤器的习惯叫法。
45、IAQ (Indoor Air Quality)室内空气品质
46、MPPS (Most Penetratiable Particulate Size),最易穿透粒径 测量过滤器对最难过滤颗粒物过滤效率的一种扫描测试方法。
47、Mini-Pleat无隔板高效过滤器的习惯称呼。有时也称为Close-pleated。
48、NBS (National Bureau of Standard),美国国家标准局
早期的美国国家标准局曾将AFI的计重法和比色法定为国家标准。
49、Particle Efficiency,计数效率用粒子计数器测量的过滤器效率。
50、PE(Polyester),聚酯在过滤行业,指聚酯类化学纤维,例如涤纶纤维。 PP (Polypropylene),聚丙烯,丙纶。在过滤行业,常指带静电(驻极体)的超细聚丙烯纤维过滤材料。
51、Pre-filter,预过滤器 对下一级过滤器起保护作用的过滤器。预过滤器可以有各种形式和效率规格。
52、PTFE 聚四氟乙烯在过滤行业,PTFE滤材指用驻极体聚四氟乙烯纤维制成的高效过滤材料。PTFE滤材是是一种新兴过滤材料,它没有微量挥发物,强度好,目前的缺点是价格高。
Pulse-jet Filter,自洁式过滤器"带有压缩空气脉冲反吹清灰装置的过滤器和除尘器。
53、Resistance过滤器阻力。有时也称Pressure Drop,Differential Pressure,DP。
54、Sick Building Syndrome,建筑致病症状室内空气差经常被认为是致病元凶。
55、Synthetic Media化学纤维滤材,又称其为合成纤维。
56、ULPA (Ultra Low Penetration Air) Filter 超高效过滤器对0.1~0.2mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国)。
对MPPS效率≥99.9995%的过滤器(欧洲)。
对0.12mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国早期)。
57、Van de Waals Force,范德瓦尔斯力分子与分子,分子团与分子团表面间的一种引力包括取向力、诱导力、色散力。粉尘粘在过滤介质上,主要靠的是范德瓦尔斯力。活性炭过滤器吸附化学污染物时,靠的也是范德瓦尔斯力.
58、Ventilation Filter 泛指一般通风用过滤器,以区别洁净室用高效过滤器。有时也称Ashrae Filter。
VOCs(Volatile Organic Compounds),挥发性有机化合物. 空调行业指空气中的分子污染物。集成电路行业又叫AMC。
59、计重法Arrestance :源于美国,国际通行,中国实行。
试验尘源为大粒径、高浓度标准粉尘。粉尘的主要成分是经筛选的、规定地区的浮尘,再掺入规定量的细碳黑和短纤维。大多数国家规定使用美国亚利桑那荒漠地带的“道路尘”(Arizona Road Dust),中国标准曾规定使用黄土高原某村落的尘土,日本标准规定使用源于日本的“关东亚黏土”。测量的“量”为粉尘重量。
过滤器装在标准试验风洞内,上风端连续发尘。每隔一段时间,测量穿过过滤器的粉尘重量或过滤器上的集尘量,由此得到过滤器在该阶段按粉尘重量计算的过滤效率。最终的计重效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均值。
计重法试验的终止试验的条件为:约定的终阻力值,或效率明显下降时。这里的所谓“约定”是指客户与试验者间的约定,或试验者自己的规定。显然,约定终止试验的条件不同,计重效率值就不同。
终止试验时,过滤器容纳试验粉尘的重量称为“容尘量”。
计重法用于测量低效率过滤器,那些过滤器一般用于中央空调系统中的预过滤。计重法试验是破坏性试验,不能用于制造厂的日常产品性能检验。
相关标准:美国ANSI/ASHRAE 52.1-1992,欧洲EN779-1993,中国GB12218-89。
60、比色法传统方法,源于美国,除中国外世界通行。
试验台和试验粉尘与计重法所用相同。粉尘“量”为采样点高效滤纸的通光量。
在过滤器前后采样,采样头上有高效滤纸,显然,过滤器前后采样点高效滤纸的污染程度会不同。试验中,每经过一段发尘试验,测量不发尘状态下过滤器前后采样点高效滤纸的通光量,通过比较滤纸通光量的差别,用规定计算方法得出所谓“过滤效率”。最终的比色效率是试验全过程各阶段效率值依发尘量的加权平均值。
终止试验的条件与计重法条件相似:约定的终阻力值,或效率明显下降时。
比色法用于测量效率较高的一般通风用过滤器,空调系统中的大部分过滤器属于这种过滤器。比色法曾是国外通行的试验方法,这种方法逐渐被计数法所取代。严格的比色法是破坏性试验,一只过滤器的试验往往需要一天时间。这种方法不是日常检验产品的手段。中国从来没有使用过比色法,国内也没有比色法试验台。
相关标准:美国ANSI/ASHRAE 52.1-1992,欧洲EN 779-1993。
61、大气尘计数法中国标准。尘源为自然大气中的“大气尘”。粉尘的“量”为大于等于某粒径的全部颗粒物个数。测量粉尘的仪器为普通光学或激光尘埃粒子计数器。效率值为新过滤器的初始效率。
大气尘计数法用于测量一般通风用过滤器。其效率值只代表新过滤器的性能。
中国的效率分级是建立在大气尘计数法基础上的。中国的计数法标准早于欧美,但方法比较粗糙,它是建立在20世纪80年代国产计数器和相应测量技术水平上的。标准:GB12218-89。
62、计数法欧洲通行,美国试行,替代其它方法的大趋势。
试验台与计重法和比色法所用类似,发尘所用的高浓度试验粉尘也与计重法和比色法所用类似。粉尘的“量”是微小粒径段颗粒物的个数。测量粉尘的仪器为激光粒子计数器。
试验过程中,在每次发尘试验的之前和之后,进行计数测量,并计算过滤器对各种粒径颗粒物的过滤效率。当达到终止试验的条件时停止试验。过滤器的典型效率值是在规定粒径范围内,各阶段瞬时效率依发尘量的加权平均值。
欧洲标准规定,计数测量时使用的特定的多分散相液滴,如用Laskin喷管吹出的DEHS喷雾,或使用与标定计数器所用标准颗粒物相同的Latex乳胶球。美国规定计数测量使用漂白粉。
计数效率不再是个单一的数值,而是一条沿不同粒径的过滤效率曲线。欧洲的试验表明,当试验的终阻力为450Pa时,0.4mm处的计数效率值与传统比色法效率值接近。美国标准规定针对不同档次的过滤器测量不同粒径范围的效率值,其试验终阻力仍是“2倍初阻力或更高”。
完整的计数效率测试是破坏性试验,不能用于产品的日常检验。但在平时,制造厂可以省去发尘过程,仅测量过滤器的初始计数效率,以检查产品性能的稳定性和过滤材料的稳定性。
计数法效率正在取代比色法效率。
标准:欧洲Eurovent 4/9-1993,美国ASHRAE 52.2-1999,欧洲PREN 779(CEN草案,1999年,该标准将取代EN 779-1993规定的计重法和比色法)。