中国、欧洲和美国空气过滤器标准的试验尘源和分级简介

[复制链接]

该用户从未签到

1797

主题

1817

帖子

20001万

积分

管理员

环球过滤分离技术网

Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127

积分
200018843
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-3 15:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



2018-01-03 环球过滤分离技术网


摘要:本文简单地对比了我国、欧洲和美国空气过滤器标准中关于试验尘源的异同,并介绍了三个标准体系中有关空气过滤器分级的情况。
关键词:空气过滤器  试验尘源 分级
目前,在我国应用比较广的空气过滤器性能检测标准有:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的GB/T 14295-2008《空气过滤器》[1]、欧洲标准化委员会批准制定的EN 779:2002《一般通风用空气过滤器——过滤性能的测定》[2]、美国国家/美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ANSI/ASHRAE52.1-1992《一般通风用空气净化装置试验方法——计重法和比色法》[3]和ANSI/ASHRAE52.2-2007《一般通风用空气净化装置计径效率方法》[4]。本文简要介绍了上述三个标注体系中试验尘源和分级情况的异同。
1 试验尘源
上述三个标准体系中,用于计重效率和容尘量试验的标准人工负荷尘都是由72%的道路尘、23%的炭黑和5%的短棉绒组成,其粒径分布和化学性质也基本一致。但是用于计数效率试验的尘源有所不同,见表1。
表1  计数效率用尘源的比较
  
项目
  
GB/T 14295-2008
EN 779:2002
ASHRAE52.2-2007
所用气溶胶
KCL
DEHS
KCL
发生装置
大粒径气溶胶发生器
Laskin喷嘴
大粒径气溶胶发生器
粒度特点
多分散固相粒子
多分散雾化液滴
多分散固相粒子
粒径范围
0.3μm~10.0μm
0.2μm~3.0μm
0.3μm~10.0μm
测试粒径
≥0.5μm和≥2.0μm
0.3μm~0.5μm(以0.4μm表示)
0.3μm~1.0μm、
  
1.0μm~3.0μm和
  
3.0μm~10.0μm
2 分级
2.1 GB/T 14295-2008
按照GB/T 14295-2008的规定,除了粗效3和粗效4级别的空气过滤器是以标准人工尘计重效率作为级别划分的依据,其它级别的是以其初始计数效率作为空气过滤器分级的依据,其分级情况见表2。
表2  GB/T 14295-2008的空气过滤器分级情况
  
   性能指标         
  
  
性能类别
  
  
代号
额定风量下的效率(E
  
%
额定风量下的初阻力(ΔPi
  
Pa
亚高效
YG
粒径≥0.5μm
99.9>E≥95
≤120
高中效
GZ
95>E≥70
≤100
中效1
Z1
70>E≥60
≤80
中效2
Z2
60>E≥40
中效3
Z3
40>E≥20
粗效1
C1
粒径≥2.0μm
E≥50
≤50
粗效2
C2
50>E≥20
粗效3
C3
标准人工尘计重效率
E≥50
粗效4
C4
50>E≥10
2.2 EN 779:2002
按照EN 779:2002的规定,粗效过滤器是以人工尘平均计重效率作为分级依据,中效过滤器则是以达到终阻力时整个容尘过程对0.4μm(0.3μm~0.5μm)粒子的平均效率作为分级依据,其分级情况见表3。
表3  EN 779:2002的空气过滤器分级情况
  
级别
  
  
终阻力
  
Pa
  
  
人工尘平均计重效率
  
%
  
  
对0.4μm粒子的平均效率
  
%
  
  
G1
  
  
250
  
  
50≤E<65
  
  
/
  
  
G2
  
  
250
  
  
65≤E<80
  
  
/
  
  
G3
  
  
250
  
  
80≤E<90
  
  
/
  
  
G4
  
  
250
  
  
E≥90
  
  
/
  
  
F5
  
  
450
  
  
/
  
  
40≤E<60
  
  
F6
  
  
450
  
  
/
  
  
60≤E<80
  
  
F7
  
  
450
  
  
/
  
  
80≤E<90
  
  
F8
  
  
450
  
  
/
  
  
90≤E<95
  
  
F9
  
  
450
  
  
/
  
  
E≥95
  
2.3 ANSI/ASHRAE52.2-2007
按照ANSI/ASHRAE52.2-2007的规定,粗效过滤器(MERV 1~4)是以人工尘平均计重效率作为分级依据,中效过滤器则是以达到终阻力时整个容尘过程对0.3μm~1.0μm、1.0μm~3.0μm和3.0μm~10.0μm三个粒径档粒子的平均效率的最低值作为分级依据,其分级情况见表4。
表4  ANSI/ASHRAE52.2-2007的空气过滤器分级情况
  
级别
  
  
计重法
  
  
计数法
  
(3.0μm ~10.0μm)
  
  
计数法
  
(1.0μm ~3.0μm)
  
  
计数法
  
(0.3μm ~1.0μm)
  
  
最小终阻力
  
Pa
  
  
MERV 1
  
  
E<65
  
  
E<20
  
  
/
  
  
/
  
  
75
  
  
MERV 2
  
  
65≤E<70
  
  
E<20
  
  
/
  
  
/
  
  
75
  
  
MERV 3
  
  
70≤E<75
  
  
E<20
  
  
/
  
  
/
  
  
75
  
  
MERV 4
  
  
E≥75
  
  
E<20
  
  
/
  
  
/
  
  
75
  
  
MERV 5
  
  
/
  
  
20≤E<35
  
  
/
  
  
/
  
  
150
  
  
MERV 6
  
  
/
  
  
35≤E<50
  
  
/
  
  
/
  
  
150
  
  
MERV 7
  
  
/
  
  
50≤E<70
  
  
/
  
  
/
  
  
150
  
  
MERV 8
  
  
/
  
  
70≤E<80
  
  
/
  
  
/
  
  
150
  
  
MERV 9
  
  
/
  
  
E≥85
  
  
E<50
  
  
/
  
  
250
  
  
MERV 10
  
  
/
  
  
E≥85
  
  
50≤E<65
  
  
/
  
  
250
  
  
MERV 11
  
  
/
  
  
E≥85
  
  
65≤E<80
  
  
/
  
  
250
  
  
MERV 12
  
  
/
  
  
E≥90
  
  
80≤E<90
  
  
/
  
  
250
  
  
MERV 13
  
  
/
  
  
E≥90
  
  
E≥90
  
  
E<75
  
  
350
  
  
MERV 14
  
  
/
  
  
E≥90
  
  
E≥90
  
  
75≤E<85
  
  
350
  
  
MERV 15
  
  
/
  
  
E≥90
  
  
E≥90
  
  
85≤E<95
  
  
350
  
  
MERV 16
  
  
/
  
  
E≥95
  
  
E≥95
  
  
E≥95
  
  
350
  
3 小结
本文简单地对比了我国、欧洲和美国空气过滤器标准中关于试验尘源的异同,并介绍了三个标准体系中有关空气过滤器分级的情况。通过对比分析可以看出,由于尘源的区别和分级规则的不同,不同的标准体系分级难以进行准确的对比。
参考文献:
[1] GB.空气过滤器. GB/T 14295-2008,2008
[2]EN. Particulate Air Filler for General Ventilation-Determination of theFiltration Performance. EN779:2002, 2002
[3] ANSI/ASHRAE. Gravimetric and Dust-spot Proceduresfor Testing Air-Cleaning Devices Used in General Ventilation for RemovingParticulate Matter. ANSI/ASHRAE 52.-1992, 1992
[4] ANSI/ASHRAE. Method of Testing General VentilationAir-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size. ASHRAE52.2-2007, 2007

本网站(www.guolvfenlitech.com)拒绝任何人以任何形式在本网站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
免责声明:本网站(www.guolvfenlitech.com)信息均由论坛注册会员个人发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。 如有信息侵犯了您的权益,请联系论坛客服及时删除。
QQ:1736745966   

E-mail:guolvfenlitech@126.com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
古往今来连绵不绝,曰恒; 天地万物增益发展,曰大!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2025-1-22 19:02 , Processed in 0.269778 second(s), 16 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表