以图示形式介绍变风量系统的几种控制方式:
1、变风量末端控制:
由房间温度传感器测量室内温度并与设定值比较。当房间温度低于供热设定值时,热水阀(V4)将打开;如果温度高于供冷设定值则关闭热水阀(V4),并根据温度的偏差和送风量的大小自动调节风阀的开度,使房间温度保持恒定.




2、空调机组控制:




空调系统使用变频驱动器(VFD)控制风机的转速来控制风量。控制器根据送风主管的静压自动调节送风机和回风机的转速,使主风管保持一定的静压。
当室内负荷增大时,变风量箱的风阀开度加大,主风管静压降低,控制器将提高风机的转速以维持恒定的静压,若负荷减少时,变风量箱的开度减少,系统静压上升,控制器将降低风机的转速,以维持恒定的静压。热水阀(V4)和冷水阀(V1)由送风温度控制。当送风温度低于加热设定值时,控制器将打开热水阀, 并根据温度的偏移量调节比例阀的开度。当送风温度高于制冷设定值时,控制器将打开冷水阀,并自动调节阀门的开度。
当房间的相对湿度低于设定下限值时,控制器将会启动加湿阀(V5)并自动调节到适当位置,使得湿度保持在设定值。如果相对湿度高于设定上限,控制器将会开启冷水阀(V1)进行除湿,并根据需要开启热水阀,保证送风温度的要求。经济循环模式控制能自动检测室外空气的温度值,根据外界空气温度值决定是否采用全新风的工作方式,以达到节能目的。压差开关(PD)检测过滤器两端的压力差,当过滤器积尘量超过设定值时,控制器给出报警信号,通知用户更换过滤器。
3、新风机组控制:由控制器启动送风机,使新风机投入运行。控制器自动调节蒸汽阀(V4)或冷水阀(V1)的开启度,使得送风温度恒定在设定范围。压差开关(PD)检测过滤器两端的压力差,当过滤器积尘量超过设定值时,控制器给出报警信号,通知用户更换过滤器。


来源于:网络整理,侵权告删  www.guolvfenlitech.com




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
古往今来连绵不绝,曰恒; 天地万物增益发展,曰大!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2024-10-18 18:28 , Processed in 0.300264 second(s), 15 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表