本帖最后由 icccs6 于 2021-11-19 08:09 编辑
2021-11-19 环球过滤分离技术网 icccs6
过滤效率是空气过滤器最重要的指标,它是指在额定的风量下,过滤器前后空气含尘浓度之差与过滤器前空气含尘浓度之比的百分数。
对于洁净空调系统,不同级别的过滤器通常是串联使用的,若有若干个过滤器串联使用,则其总效率:
穿透率与过滤效率 过滤效率是衡量空气过滤器捕集尘粒能力的参数,也可以用穿透率来评价过滤器的好坏,穿透率是指过滤后空气的含尘浓度与过滤前空气的含尘浓度之比的百分数,可用上式表示采用穿透率可以明确表示过滤器前后的空气含尘量,用它来评价比较高效过滤器的性能较直观。
过滤器面速和滤速
过滤器面速是指过滤器的断面上所通过的气流速度可用上左式表示;滤速是指过滤器通过滤料的气流速度,可用上右式表示。
滤速反映滤料的通过能力(过滤性能),一般高效和超高效过滤器的滤速为2~3cm/s,亚高效过滤器的滤速为5~7cm/s。
过滤器阻力
阻力构成: 一是滤料的阻力 二是过滤器结构的阻力。
纤维过滤的滤料阻力是由气流通过纤维层时迎面阻力造成的,该阻力的大小与在纤维层中流动的气流状态是层流或紊流有关,一般因为纤维极细,滤速很小,此时纤维层内的气流属于层流。
过滤器滤料阻力公式及图表
空气过滤器分类 国家标准《空气过滤器》分成四类: 国家标准《高效空气过滤器》分类:
粗效空气过滤器
粗效过滤器其滤芯形式一般采用板式、折叠式、楔形袋式和自动卷绕式等。 滤料多采用容易清洗和更换的金属网、泡沫塑料、无纺布、DV化学组合毡等。 主要用于新风过滤,沉降性微粒和各种异物,要求容尘量大、阻力小、价格低、结构简单。 粗效过滤器的效率以过滤5μm为准。 严禁采用油浸式过滤器。
中效过滤器
滤芯形式一般为插片板式,楔形袋式,板式和折叠式等多种形式等。 滤料多采用中、细孔泡沫塑料或其他纤维滤料,如玻璃纤维毡、无纺布、复合无纺布和长丝无纺布等。 作为一般空调系统的最后过滤器和净化空调系统中高效过滤器的预过滤器。 用于截留1-10μm的悬浮微粒,效率是以过滤1μm为准。
高中效过滤器
亚高效过滤器
高效过滤器
洁净空调采用的高效过滤器有玻璃纤维滤纸,石棉纤维滤纸和合成纤维三类。 常作为三级过滤的末端过滤器。它是洁净室最主要的末级过滤器。 效率习惯以过滤0.3μm的微粒为准。 效率以过滤0.12μm的微粒为准,习惯称为超高效过滤器。 必须在初、中效过滤器的保护下使用。
按使用目的洁净室过滤器分类 新风处理用过滤器
– 通常采用粗效、中效、高中效、亚高效等。
室内送风用过滤器 – 通常是亚高效、高效或高效+化学过滤器等。
排气用过滤器 – 一般采用高效、超高效或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过滤器等。
洁净室内设备用过滤器 – 一般采用高效、超高效或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过滤器等。
制造设备内装过滤器 – 通常采用HEPA、ULPA或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过滤器这些过滤器与制造设备密切相关,而制造设备的要求差异很大,所以一般均为“非标准型”过滤器。