1.目的
    为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。   
2.适用范围
  本规范规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。   本规范适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。   
3.定义
  本标准采用下列定义
  3.1识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。
  3.2识别符号:用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。   
  3.3危险标识:表示工业管道内的物质为危险化学品。   
  3.4消防标识:表示工业管道内的物质专用于灭火。  
4.基本识别色
4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号见下表。
4.2基本识别色标识方法
    工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。   
  a)管道全长上标识;
  b)在管道上以宽为150mm的色环标识;   
  c)在管道上以长方形的识别色标牌标识;  
  d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识;   e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。
  4.3 当采用4.2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间的最小距离应为10m。  
  4.4 4.2中c)、d)、e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。   4.5当管道采用4.2中b),c),d),e)基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。
5.识别符号
    工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求:
5.1 物质名称的标识
a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。
b)化学分子式。例如:N2、H2SO4、CH3OH。
5.2 物质流向的标识
5.2.1工业管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。
5.2.2当基本识别色的标识方法采用4.2中d)和e)时,则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向,如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的。
5.3 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。 5.4  5.1和5.3中的字母、数字的最小字体,以及5.2中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。
6.安全标识
6.1危险标识
a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。
b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色
带,安全色范围应符合GB2893的规定。
c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。
6.2消防标识
    工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4.5、5.4的规定。
7.工业管道涂颜色和注字规定表
工业管道涂颜色和注字规定表



7.1对于采暖装置一律涂刷银漆,不注字。 7.2通风管道(塑料管除外)一律涂灰色。
7.3对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护罩时,均不涂色。
7.4对于室外地沟的管道不涂色,但在阴井内接头处应按介质进行涂色。
7.5对于保温涂沥青的防腐管道,均不涂色。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
古往今来连绵不绝,曰恒; 天地万物增益发展,曰大!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2024-10-19 20:26 , Processed in 0.185231 second(s), 15 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表