2017-09-10 来源于:暖通空调净化
自1973年诞生至今,ASHRAE 62.1-2016 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality(室内通风标准)已经是一部在暖通空调圈里影响力很大的指南,不少地方把它直接引用作为法规的一部分要求。 室内通风的要求取决于建筑物周围环境大气的质量状况。所以,该标准将美国环境大气质量标准(National Ambient Air Quality Standards)的主要指标作为资料性附录附在后面作为参考。其中: 细颗粒物PM10的24小时均值在3年内超过150 µg/m3的天数不能超过1天。 细颗粒物PM2.5的3年算数平均值不得超过12µg/m3的一级目标值和15µg/m3的二级目标值。 细颗粒物PM2.5的24小时平均浓度在3年内98%的时间里不得超过35µg/m3 (98th percentile, averaged over 3 years).
下面我们做个简单的对比。 从要求的数字看,我们的标准还是在WHO推荐的过渡阶段。据估计,北京去年平均在73µg/m3左右,小时平均值超过75µg/m3的天数约145天。可见,实际空气质量远比国标要求恶劣。 美国大部分地区的环境大气质量是满足一级要求的。而且相当的地方PM2.5的24小时值在10µg/m3以内,如果浓度达到35µg/m3,已经能用肉眼看出天空是灰蒙蒙的了。 即使环境好,ASHRAE62.1的5.8条依然要求空调制冷盘管上游至少安装MERV8的空气过滤器(大概相当于欧洲G4、我国最好的粗效1的等级)。 北京这种没有达到二类区标准的地方,室内空调过滤器的要求应该更高。像风机盘管进风处的尼龙网连最低级的粗效过滤器都算不上的东西,根本对空气质量起不到改善的作用。所以,我们的建筑通风标准应该面对现实,尤其是地方标准和规范必须因地制宜、与恶劣的现实俱进。
|