环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。

全国

[切换城市]

打造互联网第一过滤分离技术网,过滤与分离技术解决方案的分享交流平台!
AD虚位以待!AD虚位以待!
查看: 750|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

新风系统技术标准

[复制链接]

该用户从未签到

370

主题

371

帖子

1406

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1406
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-23 10:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 guolvfenlitech8 于 2017-11-23 10:09 编辑





2017-11-23 环球过滤分离技术网

新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。

一、类型

(一)按送风方式分类

1单向流新风系统

单向流系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。单向流新风系统包括单向流正压新风系统和单向流负压新风系统。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而使您一直呼吸到高品质的新鲜空气。该新风系统的送风系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。




2、双向流新风系统

双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统,并且是对单向流新风系统有效的补充。在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致,不同的

是双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与新风口都带有风量调节阀,通过主机的动力排与送来实现室内通风换气。




二、国家标准

(一)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

民用建筑每人最小新风量(见下表)






(二)《室内空气质量标准》GB/T18883-2002每人最小新风量30m3/h 。

(三)《健康住宅建设技术要点》国家住宅与居住环境工程中心主编:新风量≥30 m3/(h•人),换气次数1次/h

(四)《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGB26-2010换气次数0.5次/h

(五)选择原则

在人停留时间超过3小时的房间要保证新风量30m3/h*P,在住宅内,是指卧室,无论大小,应该:主卧室≥ 50m3/h;其他卧室≥30m3/h。人不停留的区域可以不考虑新风量,如楼梯间、门厅等。局部通风的区域,如厨房、卫生间、设备间、洗衣间的通风单独计算,不在新风范围。根据上述原则,确定新风面积,根据换气次数和新风需求量确定每个房间的需要新风

三、设备及功能介绍

(一)全热交换器:全热交换器工作原理是:产品工作时,室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。夏季运行时,新风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高。这样,通过换热芯体的全热换热过程,让新风从空调排风中回收能量。

设备主要由机箱、全热交换芯体和送排风机组成。

(二)空气净化功能(以PM2.5净化功能为主):PM2.5指空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5微米的颗粒物,能较长时间悬浮于空气中,PM2.5粒径小,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响很大,针对空气中颗粒物去除技术主要有机械过滤、吸附、静电除尘、负离子和等离子体法及静电驻极过滤等,空气净化技术主要有滤网技术、集尘技术、物理技术(一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料简称光触媒,涂布于基材表面,在光线的作用下,产生催化降解功能的技术)、生物技术(倍半萜类化合物)、聚解技术(NCCO氧聚解)、矿化分解(矿化分解的方法制成微纳结构材料)等,以下主要介绍滤网技术以及集尘技术:

1、HEPA过滤技术:HEPA是(高效率空气微粒滤芯)的缩写,HEPA过滤器由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成,形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。HEPA高效率微粒滤网的滤净效能与其表面积成正比。空气净化器的HEPA高效率微粒滤网呈多层折叠,展开后面积比折叠时增加约14.5倍,滤净效能十分出众。




HEPA滤网的缺陷在于,容易聚集灰尘且无法清洗,从而容易影响空气净化的效果,需要定期更换,后期使用成本高;

2静电驻极滤网技术:利用加载静电驻极的无纺布来集尘,是升级版的HEPA技术。优点是低风阻,高效率,高容尘量,最主要的是安全。以市面上的“高效静电空气过滤网”为代表, 采用突破性携带永久静电的滤材,有效阻隔空气中大于0.1微米的颗粒污染物,如粉尘、毛屑、花粉、细菌等,同时超低阻抗确保节能。此外,深度容尘设计确保使用寿命更长;

3、活性炭技术:空气净化活性碳是一种国际公认的高效吸附材料,活性碳被广泛用于汽车或者室内的空气净化。活性碳是一种多孔的含碳物质,其发达的空隙结构使它具有很大的表面积,所以很容易与空气中的有毒有害气体充分接触,活性碳孔周围强大的吸附力场会立即将有毒气体分子吸入孔内,所以活性碳具有极强的吸附能力也是去除气态污染物的主要技术。活性炭吸附技术主要分为两类:物理吸附和化学吸附;

活性炭的缺点是:只能暂时吸附一定的污染物,温度、风速升高到一定程度的时候,所吸附的污染物就有可能游离出来,再次进入呼吸空间造成二次污染。所以要经常更换过滤材料,避免吸附饱和

4、高压静电除尘技术:利用高压静电吸附的原理去除空气中的微粒污染物, 能过滤比细胞还小的灰尘、烟雾和细菌,如灰尘、煤烟、花粉、香烟味和厨房油烟等,防止肺病、肺癌肝癌等 疾病。能过滤空气里对人体最有害的是小于 2.5 微米的灰尘。该技术的缺点是容易产生臭氧,而且只对颗粒物等大粒子气体有效果。其缺点是需要注意电器安全性问题(高压有时会达到几万伏),清洗困难,而且容易产生臭氧,必须妥善设计让臭氧排出量降至安全浓度以下;

(三)空气品质传感功能:可监测室内环境中的一氧化碳、二氧化碳、酒精、甲醛等有害气体和刺激气体的浓度,并与传感器中设定值进行对比,传感器中内置的软件作出判断,并向风机的智能控制模块输出0~10V的转速调整或开停控制信号。

(四)智能控制功能:可与智能家居系统联动,通过室内中央控制器直接对新风系统进行控制,调节风机的运行、风量、风速等,同时,可设置新风系统的运行参数,由新风机组自动运行。

1、远程智能服务系统:能够自动提供故障预警、运行诊断、运行数据统计分析、维护保养提醒等服务,使新风机组运行在最优状态,减少用户的保养维修费用,延长机组的使用寿命

2、远程监控/控制系统:提供远程监视/控制、故障报警、自动控制等功能。可实时对室内新风机组的运行状态进行调节,实现空调自动化管理;

3、楼宇管理系统:使新风机组接入楼宇管理系统。通过楼宇通讯网关可使新风机组无缝接入楼宇管理系统,使新风机组与楼宇内的其他设备进行集中监控管理,当室内二氧化碳等空气质量出现异常时,可向楼宇监控系统发出报警灯功能;

4、群控系统:此系统是室内多台新风系统节能运行方案,该系统能够使空调系统的设备自动联控,实现节能运行、系统集中控制、平衡主机运行时间、故障提醒等功能,使多台新风系统运行在节能状态。

四、技术标准

(一)单向流正压送风系统建议及技术参数要求

主机:采用免维护主机(含电机、电路、机体等),要求厚度小于常规吊顶厚度(即风机可安装于吊顶内),主机机体材料要求耐腐蚀,主机封闭严密并有良好的降噪措施;

室内工作区风速:<0.4m/s

新风换气次数:1.0次/h

PM2.5过滤效率≥95%

功率: <100W

电源:220V/50HZ

风机防护等级:IP65

风机本体最大噪声值:<38dB

管道要求:需采用阻燃PVC管(甲供料)或阻燃软管,室内管道最低处不低于同一区域梁底(即不影响吊顶)

室内风口:要求可调风量,非固定式(可更换维修)

室外风口:要求不锈钢防雨式风口(防结露,非固定式可更换维修)

风速:要求两档及以上可调风速

(二)双向流全热交换新风系统建议及技术参数要求

1、新风机组的安装要便于业主的使用,机组在装修完成后要便于滤芯等过滤耗材的清洗及更换,同时要方便对机组的检修;

2、新风机组的配件要选择原厂配件,所有风口都要采用防蚊虫措施,与室外连接的风口要有防雨、防结露以及防止冷风、雨水倒灌的措施;

3、窗式进风器的安装需密切配合窗体安装,并严格做好成品保护;

4、风机的固定需采取底座式固定,严禁采取吊装式固定,并有减震措施;

5、所有的软管与PVC风管连接必须可靠,PVC风管与管卡的连接必须满足减震的要求。

6、管卡需采用钢芯塑料管卡、不锈钢管卡或镀锌管卡;

7、各排风口安装需对管道清洁完毕后进行,风口与管道的连接需牢固;

8、风管安装完毕后需对风管与套管间的空隙进行严密填补;

9、施工全过程需做好有效成品保护;

10、室内各风口需与墙面紧贴无明显缝隙;

11、新风系统需自行连续调试24小时无故障;

12、施工承包单位应充分了解和调查周边的风向和风压等和通风有关的问题,并保证这些问题不会对新风系统造成回灌或废气回流污染。

14、施工承包单位须无条件配合招标单位销售展示区样板房、工法样板间和另外用途的样板间的施工。

五、检验标准

工程按照国家施工质量验收规范(验收规范名称及标准号:GB/T18883-2002《室内空气质量标准》中有关室内新风量标准的确定。),且满足如下要求:

单向流新风系统换气标准:(面积小于等于180m2)



双向流新风系统换气标准:(面积大于180m2)


环境噪声标准要求:




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
创新推动进步,积小可以宏大!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2024-12-22 16:39 , Processed in 0.164736 second(s), 16 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表