环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。

全国

[切换城市]

打造互联网第一过滤分离技术网,过滤与分离技术解决方案的分享交流平台!
mito
mito
mito
mito
mito
AD虚位以待!AD虚位以待!
查看: 859|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空气过滤器的阻力

[复制链接]

该用户从未签到

148

主题

149

帖子

1765

积分

超级版主

Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127Rank: 127

积分
1765
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-8 18:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 guolvfenlitech9 于 2018-5-8 18:05 编辑


2018-05-08 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech9


过滤器对气流形成阻力。过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。

新过滤器的阻力称“初阻力”;对应过滤器报废的阻力值称“终阻力”。工程设计中,常需要个名义阻力,习惯的做法是取初阻力和终阻力的平均值。

终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。

一般情况下,终阻力的选取是空调设计师的事。有经验的工程师可以根据现场情况改变原设计的终阻力值。多数情况下,一般通风过滤器使用现场的终阻力控制在初阻力的 2~4 倍;高效过滤器终阻力是初阻力的 1.5~2 倍。

低效率过滤器常使用粗纤维滤料,由于纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积灰吹散,此时,阻力不再增高,但过滤效率降为零。因此,要严格限制 G4 以下过滤器的终阻力值。

过滤器达到终阻力,可能意味着要立刻更换过滤器,也可能意味着要做计划在明天、下星期、或下个月更换过滤器。使用者怎样看待终阻力取决于现场具体规定和操作者的经验,终阻力的取值高低也取决于使用者对终阻力的解释。

每个过滤段都应安装阻力监测装置。终阻力要靠仪表判定,不能仅凭操作者的感觉。

少数情况下,过滤器的使用寿命靠人为规定,而不是靠终阻力。例如,生物安全实验室进行新菌种试验前可能要更换过滤器;有些微生物敏感企业每年梅雨过后更换过滤器。

来源于:网络整理


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
敢想、敢干、坚持。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2024-10-20 03:27 , Processed in 0.242655 second(s), 16 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表