广告位招租中

环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。

全国

[切换城市]

打造互联网第一过滤分离技术网,过滤与分离技术解决方案的分享交流平台!
mito
mito
mito
mito
mito
AD虚位以待!AD虚位以待!
查看: 683|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

美国室内通风标准ASHRAE 62.1-2016简介之二

[复制链接]

该用户从未签到

370

主题

371

帖子

1406

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1406
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-10 14:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式





2017-09-10  来源于:暖通空调净化

设计人员在选择新风口的位置时,应该保证进入系统的空气是新鲜。(如果整个地区都被污染物包围,只能把新风口伸到几百米高的地方了。)
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》50736-2012的第6.3.1条对机械进风口的位置的规定比较笼统、比较原则性,不方便操作。做设计时,需要参考具体建筑类别的规范,比如生物安全实验室、动物房或医院洁净手术部等专门的规范。


美国ASHRAE 62.1的对新风口(含可开启门窗和门)距污染源的距离的规定显得明确一些,如下表所示。同时,也可以选择规范性附录B的方法确定新风口距离污染源的距离。附录B给了一个根据排风口风速和稀释比的计算最短距离的算式。
空气质量分类(资料性注释):
1类:低污染物浓度,低感官刺激,没有不好的气味
2类:中等污染物浓度,轻度异味(2类空气不一定有害或令人反感,但是不适合补风或循环)
3类:高的污染物浓度,明显的感官刺激或异味
4类:高浓度的烟气或令人不爽的气体,存在潜在的有害颗粒物、生物气溶胶或气体,达到有害的浓度
(标准正文中自称这个分类方法是主观性比较强的。)
距离的定义是指进风口和排风口最近点之间的长度。不是水平或垂直距离,而是直线间距。所以,看表中第5行的规定,可以理解为透气管边沿在新风口上沿正上方1米处是合规的。

至此,我们知道怎么设计了。但是,不知道表中的距离是如何确定的。不知道为什么没有考虑大气风速风向的影响。不知道附录B公式是理论推导的还是经验得来的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
创新推动进步,积小可以宏大!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2024-10-20 07:45 , Processed in 0.170719 second(s), 12 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表