广告位招租中

环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。

全国

[切换城市]

打造互联网第一过滤分离技术网,过滤与分离技术解决方案的分享交流平台!
mito
mito
mito
mito
mito
AD虚位以待!AD虚位以待!
查看: 544|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

洁净室空气过滤器及净化设备应该如何选择?

[复制链接]

该用户从未签到

370

主题

371

帖子

1406

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1406
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-11 22:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式





2017-9-11 来源于网络整理

(一)、过滤器的基本知识和过滤器的选择
1. 过滤器的分类:按过滤器的性能(效率、阻力、容尘量)进行分类,根据我国有关规范可将过滤器划分为粗效、中效、高效、亚高效、高效和超高效六大类。2. 各类过滤器效率的测试方法对于空气过滤器的效率而言,相同的过滤器其效率的测试方法不同它们的效率的值也不相同,因此使用过滤器时不仅仅要了解其过滤效 率,而且还要知道它们效率的测试方法。
a. 一般通风用粗效、中效、高中效过滤器效率的测试方法
● 计重法:有人工尘计重法和大气尘计重法,此方法源于美国,国际流行,多用于粗效过滤器的效率测试。
● 比色法:源于美国,国际通行,用于中效过滤器的效率测试。
● 人工尘计数法:欧洲通行,将取代比色法,用于中效测试。
● 大气尘计数法:我国的标准。
b. 高效过滤器测试方法
● 钠焰法:中国标准。
● DOP 法:源于美国,国际通行。
● 油雾法:俄国标准,在德国和我国也通行。
● MPPS 法:欧洲标准将取代上述各种方法(最低透过率粒径法)。
3. 各类空气过滤器的功能和作用
各种过滤器都具有一定的功能,都不是万能的。它的功能就决定了它的作用和使用范围。对其选用正确,使用合理,它们就能充分发挥功能,起到应起的作用;如果选用不当,使用不合理,不仅不能发挥其作用,有时还会产生相反的后果。它们的功能和作用如下:
● 粗效过滤器:其功能是去除≥5μm 的尘埃粒子,在空调净化系统中作为预过滤器。其作用是保护中效.高效过滤器和空调箱内的其他配件以延长它们的使用寿命。
● 中效过滤器:其功能是去除≥1.0μm 的尘埃粒子,在空调净化系统中作为中间过滤器。其作用是减少高效过滤器的负荷,延长高效和空调箱内配件的使用寿命。
● 高中效过滤器:其功能是去除≥1.0μm 的尘埃粒子,在空调净化系统中作为中间过滤器,在一般通风系统中可作为终端过滤器。
● 亚高效过滤器:其功能是去除≥0.5μm 的尘埃粒子,在空调净化系统中作中间过滤器,在低级净化系统中可做终端过滤器使用。
● 高效过滤器:是空调净化系统中的终端过滤器,它的功能是去除≥0.3μm 的尘埃粒子,达到净化目的。是洁净室必备的净化设备。
● 超高效过滤器:其功能是去除≥0.1μm 的尘埃粒子,是建造高级别洁净室(0.1μm 洁净室)的必备净化设备,是该洁净室的终端净化设备。

(二)、空气处理机组的选择
空气处理机组包括空调器(AHU)、新风机组( MAU)和循环机组(RAU),都是空调净化系统常用的空气热湿交换和空气净化处理设备。
1.工业洁净室用空调机组
工业洁净厂房的空气处理机组是服务于净化空调系统的,因此空气处理机组也必须满足净化空调所需的特点。
a. 工业洁净室的温、湿度和洁净度要求严格,一般情况室内热负荷很大、空气处理的焓差很
大、冷却后的空气的露点温度很低,因此空气处理机组的保温性能要好(保温材料为聚苯乙烯或聚氨脂发泡时保温层厚度 ≥40mm),防止表面结露,冷耗过大;同时还应避免冷桥现象的产生。
b. 因净化空调系统总阻力较大,故要求空调机组的风机压头很高(≈1500Pa),因此随之要求空调机组围护板壁的强度和刚度要好,不要产生负压段凹进去,正压段凸出来的变形。
c. 为了减少冷损失和漏风,则要求空调机组的密封性能好,特别是段与段的联接处和门开启处的密封。按标准要求空调机组的漏风率≤1%。
d. 为了保证洁净厂房的温、湿度和洁净度,并且尽量节省能量,要求空调机组有较好的自动控制,如风机的变频等。又因为空气的冷、热、湿处理的功能较多,故空调机组体形较大、长度较长。
2.生物洁净室用空调机组
生物洁净室是以微生物(细菌、病毒等)为主要研究对象的,微生物与尘埃粒子不同,它是活的、不断生长繁殖的粒子,因此服务于生物洁净室的空气处理机组应具备如下特点:
a. 为了方便灭菌、消毒、空调机组的内表面以及内部的零配件应耐消毒药品的腐蚀,表面要光洁。
b. 因为潮湿是微生物生长的最佳条件。因此,空调机组内部不能集水集尘,结构要方便排水;表冷器凝结水应设有自动防倒吸功能,并顺利排出凝结水;更不能采用淋水段。
c. 空调机组的加湿只能采用干蒸汽加湿器(电极式或电热式蒸汽加湿器),而不能使用湿膜、超声波和高压喷雾等有水的加湿器。
d. 为了防止空气带水,空调器表冷器的断面风速 V < 2.0m/s。
e. 空调机组的密封要可靠,其漏风率≤1%。
f. 空调机组的强度和刚度要好,有一定的承压能力。
g. 各级(粗效、中效、亚高效)过滤器的过滤效率要高,而且最好采用一次性的抛弃型过滤器。
3、表冷器、加热器、加湿器的选择
① 表冷器是空调机组降温去湿的关键设备,一般表冷器由铜管和铝翅片构成。表冷器的换热面积(排数)要经计算求得,在设计中,设计人员要把空气经表冷器处理前 后的参数(温度、相对湿度或焓)以及冷冻水的供回水温度提供给供货商,由供货商计算和配置表冷器。表冷器后面要设挡水板,表冷器下部设滴水盘,凝结水排水 要通畅,排水管上要合理地设置水封。水封的高度要与空调器内的压力相匹配。
② 加热器是空调机组中的加热设备。在空调机组中有一次加热(预热)和二次加热(再热)两组。加热的热媒有蒸汽、热水和电。
a. 一次加热(预热)器设置在新风进入空调机组处,其目的是为了防冻和防混合结霜、结雾 。
因此,一次加热器一般用在北方(长江以北)较冷的地区。长江以南不会结冻的地区可不设一次加热器。一次加热后的新风温度一般为+5℃。用加热器后的温度探头来控加热量。一次加热的热媒最好是蒸汽和电,如果用热水做热媒要考虑加热器本身的防冻问题。
b. 二次加热(再热)器设在表冷器之后,设置目的是为了调节洁净厂房内的温、湿度以达
到设计参数。因为,二次加热量越小就越节省空调的运行费用,故在设计时要选择二次加热量较小的节能方案。二次加热的热媒最好用热水,因为热水在温、湿调节时比较稳定可靠。
c. 当洁净厂房的温、湿度精度要求极高和非常严格时,为了确保其参数有时在风管上还要设置微调的电加热器。
③ 加湿器是空调机组中的加湿设备,在冬季时为了保证洁净厂房内必要的相对湿度,必须对空调送风进行必要的加湿。
加湿器一般有两种,一种是以水为加湿源的等焓加湿。如湿膜、淋水、超声波、高压喷雾 等加湿器。这种加湿方法简单、价格便宜,加湿量也大,但其加湿的精度较差。一般相对湿度要求在 >10%的情况下用得较多。水加湿的方法不应用在生物洁净室。因为,水加湿会给微生物提供良好生存繁殖条件。
另一种加湿方法是以蒸汽为加湿源的等温加湿。如蒸汽加湿器、干蒸汽加湿器、电极式 (电热式)蒸汽加湿器等。这种加湿方法必须有蒸汽源,如果没有蒸汽必须用电来产生蒸汽。此种加湿方法价格较高,但加湿精度很高,当相对湿度要求≤±5%时 应采用等温加湿方法。它广泛应用在电子工业的洁净厂房和生物洁净室的加湿中。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
创新推动进步,积小可以宏大!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2024-10-21 06:40 , Processed in 0.229557 second(s), 20 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表