广告位招租中

环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。

全国

[切换城市]

打造互联网第一过滤分离技术网,过滤与分离技术解决方案的分享交流平台!
mito
mito
mito
mito
mito
AD虚位以待!AD虚位以待!
查看: 688|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空调机组选型

[复制链接]

该用户从未签到

370

主题

371

帖子

1406

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1406
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-27 20:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 guolvfenlitech8 于 2017-9-27 20:56 编辑



2017-09-27来源于:洁净技术与应用

一、机组选型
机组选型步骤:
    A.估算或计算冷负荷  估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。    B.估算或计算热负荷  估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。      C.初定机组型号      根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数
   D、确定机组型号      根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。
二、机组选型案例
    例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m2²,空调面积为 10000 m2,其中大会议室面积500 m2,小会议室面积为 1500 m2,办公楼建筑面积为8000 m2含有新风。
    A.计算冷负荷。
        a.按空调冷负荷法估算:
            大会议室500 x 358=179000W=179Kw            
            小会议室:1500 X 235=352500=352.5kw            
            办公区:7000X 151=1057000=1057kw            
            合计:358十235+1208=1588.5KW            
            选主机时负荷:1588.5X0.70=1112kw           
        b.按建筑面积法估算:
             11000X98=1212000W=1078kW
          c.由1)、2)计算结果,冷负荷按1112KW计算。     
      B.计算热负荷
              按空调热负荷法计算: 11000 X 60=660000W=660KW     
      C.初选定机组型号及台数:
1、 若方案采用水源热泵   
    ① 确定机组型号:总冷负荷为1112kw,两台GSHP580型水源热泵机组机组在水温为16~18℃,供回水温度7~17℃时制冷量为1152kw。略大于冷负荷,符合要求。
    总热负荷为660kw,一台GSHP580型水源热泵机组在水温为16~18℃,供回水温度55~45℃时制热量为665kw。略大于热负荷,符合要求。
    ② 最后确定为两台GSHP580型水源机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组,冬季制热时,采用一台机组即可(在室外温度较低时采用两台机组进行制热)。
2、 .若方案采用风冷热泵中央空调组机
    ① 确定机组型号: 根据以上计算,总冷负荷为1112kw,两LSBLGRF560M模块热泵系列风冷(热)泵机组供回水温度7~17℃时制冷量为1120kw.略大于冷负荷,符合要求。 总热负荷为660kw,一台LSBLGRF560M型机组,供回水温度55~45℃时制热量为588kw.略小于热负荷,符合要求。
    ② 最后确定为两台LSBLGRF560M型模块热泵系列风冷(热)泵机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组,冬季制热时,采用一台机组即可(在是外温度较低时采用两台机组进行制热)。   
3、 若采用水冷中央空调组机
① 根据以上计算,总冷负荷为1112kw,两台LSBLG640Z型水冷中央空调机组供回水温度7~17℃时制冷量为1278kw.略大于冷负荷,符合要求。
② 最后确定为两台LSBLG640Z型水冷中央空调机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组。  
三、辅助设备
1、冷却塔
    冷却塔冷却水量可以按下式计算:
    式中Q——冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍左右;吸收式制冷机,去制冷机负荷的2.5左右;
    c——水的比热,kJ/(kg· oC),常温时c=4.1868 kJ/(kg·oC);
    tw1-tw2——冷却塔的进出水温差,oC;压缩式制冷机,取4~5 oC;吸收式制冷机,去6~9oC。
  2)水泵扬程   
冷却水泵所需扬程
Hp=hf+hd+hm+hs+ho
    式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;
    hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;
    hm——冷凝器阻力,mH2O;
    hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;
    ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。
2、水泵的选型:
    冷负荷Q=1112 kw;空调系统水环路带走的热量在此基础上乘以1.3同时使用系数取0.7则水流量为G
    G=(Q×A×1.3)÷(1.163×T)
    A: 使用系数;
    G: 水流量;T: 空调水系统供回水温差 G=(1112×0.7×1.3)÷(1.163×10)=87 m3/h;即:泵的流量为87 m3/h。
    1) 阻力计算
    管径长约300,比摩阻选200Pa/m 则H1=300×200 Pa=6mH2O
    局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O 制动控制阀      H3=5mH2O 机组压降        H4=50Kpa=5mH2O 换热器压降      H5=4mH2O
    总扬程          h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8 mH2O
    故选择循环泵    G=87 m3/h   H=32 mH2O  N=17.5Kw  n=1450rpm
    2) 定压泵的选择:
    定压点为最高点加5m H2O
    H=32+5=37m H2O
    建筑物水容量取1.3L /建筑平米
    Vc=11000×1.3=14300L=14.3 m3
    小时流量取Vc之10% 则G=0.10×14.3=1.43m3/h
    故定压泵取2 m3/h   H=37m  n=1450rpm   
3、热泵中央空调系统水量计算
(1) 夏季中央空调系统水量的计算:
       根据热力学定律,可以从以下公式中获得水源水量和冷冻水量。        
    Gr=0.86(QL+N)/△Ty        G2=0.86QL/△TL
          说明:Gr水源水量,m3/h;  
                    GL:冷冻水量,m3/h:
                    QL:中央空调系统主机制冷量,  kw:
                    N:中央空调主机电功率,kw;
                    △Ty:水进出中央空调主机温差,℃;                 
                    △TL :冷冻水进出中央空调主机温度℃。
    (2) 冬季热泵中央空调系统水量的计算:
       根据热力学定律,亦可得冬季时的水量和热水量,从以下公式中便可获得。         
        Gy=0.86(Qr-N)/△Ty         
        Gr=0.86Qr/△Tr
         说明:Gy水源水量,m3/h;
                    Gr:热水水量,m3/h:
                    Qr:水源中央空调系统主机制热量,kw;
                    N:水源中央空调主机电功率,kw;
                    △Ty:水源水进出中央空调主机温差, ℃;
                    △TL :冷冻水进出中央空调主机温度,℃。
    (3) 热水量计算
            热水量计算有下述两种计算方法。
    ① 根据热水用水定额和用水计算单位
    Qh=K*n*m*Qr/T
    说明:Qh最大小时热水用量L/H
                Qr热水用水定额L/H,  
                M用水计算单位数,人数或床数。
                T一天内热水供应的时间,H;
                Kh热水小时变化系数,全日供应热水。
4、冷冻水和冷却水流量估算






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
创新推动进步,积小可以宏大!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

环球过滤分离技术网,专注于过滤分离净化技术行业!
X
在线客服

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|环球过滤分离技术网  

Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!

GMT+8, 2024-10-19 20:35 , Processed in 0.189077 second(s), 16 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表