|
本帖最后由 guolv1819 于 2019-5-19 08:14 编辑
2019-05-19 环球过滤分离技术网 guolv1819
ISO 10121-1-2014 测试方法用于评估气相空气净化介质和普通换气设备的性能 - 第1部分:气相空气清洁介质
Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation -- Part 1: Gas-phase air cleaning media
标准状态:现行有效
代替标准号:ISO/FDIS 10121-1
语言:英文版, 中文版
发布日期:2014-04
实施日期:2014-04-17
标准类别:国际标准化组织ISO
针对净化器去除气态污染物净化效果评价的国际标准:
ISO 10121—1:2014“Test methods for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices—Part 1:Gas-phase air cleaning media”
ISO 10121—2:2013“Test methods for assessing the perfprmance of gas-phase air cleaning media and devices—Part 2:Gas-phase aircleaning devices”
其中,针对气体过滤器的10121系列标准以美国标准ASHRAE145系列为蓝本,但在试验台要求、试验气体以及部分试验参数上做了相应调整。
1 试验台
美国ASHRAE 145标准基本可采用ASHRAE 52系列标准的试验台,只需额外考虑: 1)气体污染物的发生以及采样仪器; 2)增加温湿度精度控制:温度控制25±2℃,相对湿度控制50%±10%; 3)试验台需要对进气进行净化,但对于试验气体排放则不做强制要求,符合实验室所在地排放标准要求即可。 另一方面,ISO 10121系列标准明确规定不提供试验台的具体制作方案,但对于上游试验气体浓度、温湿度、试验风量等在测试过程中的运行波动范围与精度提出了具体的指标要求,例如,试验过程中温度设定点被调整为23±0.5℃,相对湿度50%加减10%。
美国标准 ASHAE 145.2 所规定的气态污染物净化装置性能试验台示意图
2 试验气体
美国ASHRAE标准规定可选用约30种标准试验气体进行测试,包括酸性气体、碱性气体、醛类、VOC及氯气、CO2等,试图涵盖各行业需求,标准规定可仅选择1种试验气体进行净化装置测试,但推荐选择一种VOC,一种酸性气体以及任一种气体进行净化效果测试。 而在ISO标准中,标准试验气体仅限于SO2(酸性气体)、NH3(碱性气体)以及甲苯(VOC)同时也统一了测试时标准试验气体的试验浓度。
3 试验项目
试验项目方面,美国及ISO标准规定相同,均需对效率、阻力、容污量以及持附性进行测试,但再具体试验参数的规定上存在差异。
来源于:网络整理 www.guolvfenlitech.com
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|