空气过滤器的阻力

[复制链接]

该用户从未签到

148

主题

149

帖子

1767

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1767
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-8 18:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 guolvfenlitech9 于 2018-5-8 18:05 编辑


2018-05-08 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech9


过滤器对气流形成阻力。过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。

新过滤器的阻力称“初阻力”;对应过滤器报废的阻力值称“终阻力”。工程设计中,常需要个名义阻力,习惯的做法是取初阻力和终阻力的平均值。

终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。

一般情况下,终阻力的选取是空调设计师的事。有经验的工程师可以根据现场情况改变原设计的终阻力值。多数情况下,一般通风过滤器使用现场的终阻力控制在初阻力的 2~4 倍;高效过滤器终阻力是初阻力的 1.5~2 倍。

低效率过滤器常使用粗纤维滤料,由于纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积灰吹散,此时,阻力不再增高,但过滤效率降为零。因此,要严格限制 G4 以下过滤器的终阻力值。

过滤器达到终阻力,可能意味着要立刻更换过滤器,也可能意味着要做计划在明天、下星期、或下个月更换过滤器。使用者怎样看待终阻力取决于现场具体规定和操作者的经验,终阻力的取值高低也取决于使用者对终阻力的解释。

每个过滤段都应安装阻力监测装置。终阻力要靠仪表判定,不能仅凭操作者的感觉。

少数情况下,过滤器的使用寿命靠人为规定,而不是靠终阻力。例如,生物安全实验室进行新菌种试验前可能要更换过滤器;有些微生物敏感企业每年梅雨过后更换过滤器。